Thread Content
Резкое повышение уровня жидкости в разделителе нефти и газа каталитической фракционной колонны, обесточивание насоса для перекачки сырой бензиновой смеси: как поступить и на что обратить внимание?
Нужно посмотреть, в чем именно заключается причина: пустота на верхней части колонны для фракционирования, повышение температуры на верхней части колонны, высокий уровень жидкости в сепараторе, пустота в насосе для перекачки сырой бензиновой смеси или ложный уровень жидкости?
Немедленно переключить резервный насос, необходимо скорректировать работу системы стабилизации поглощения, и в конце выяснить причину вакуумирования.
Исходя только из внешних признаков, возможно, заблокирован входной отверстие насоса, если исключить факторы, связанные с приборами.
Выясните, почему насос остается без жидкости
Быстро переключить резервный насос и настроить стабильную работу абсорбции. Если резервный насос тоже опустошается, медленно сливайте воздух у входа в насос, чтобы выяснить, не является ли газификация следствием слишком высокой температуры. Найдите причину. . . .
При разработке инструкций по эксплуатации мы обсуждали, что делать, если обе насосы для сырой бензиновой смеси перестают работать? ”:лол
Теперь ничего не работает — сливать в дренаж нельзя, это очень опасно. 1. Если интенсивность реакции снижается, необходимо немедленно прекратить подачу сырья. 2. Включить 2 насоса для кислой среды для перекачки сырой бензиновой смеси. 3. Остановить компрессор
После охлаждения температура слишком низкая, что приводит к газификации углеводородов