Сколько как минимум должно быть проводов заземления для защиты от молний у основания фракционировочной колонны в нефтехимической промышленности?

2019-12-21View Original

Thread Content

Сколько как минимум должно быть проводов заземления для защиты от молний у основания фракционировочной колонны в нефтехимической промышленности?
Reply #22019-12-21
Рекомендуется использовать способ заземления путем сварки. Количество и площадь электродов заземления должны соответствовать параметрам кабелей заземления в данной компании; не следует использовать кабели для подключения. Необходимо проверить значение сопротивления заземления – оно должно соответствовать установленным требованиям.
Reply #32019-12-21
«Стандарты проектирования защиты от молний для нефтехимических установок» GB50650-2011: 5.2.3 Когда башня используется в качестве разрядника, количество точек заземления должно быть не менее 2; они должны быть расположены равномерно вдоль всей поверхности башни. Расстояние между проводами, ведущими к точкам заземления, не должно превышать 18 м. Токопроводящие провода должны быть соединены с предусмотренными на металлическом основании башни контактами для заземления. Неметаллические объекты или трубопроводы, соединенные с башней, когда они находятся вне зоны защиты самой башни, должны быть оснащены разрядниками в подходящих местах для обеспечения их защиты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.