Недостаточная проектная мощность охлаждающей башни приводит к плохой эффективности охлаждения циркулирующей воды. Как это решить?

2011-06-30View Original

Thread Content

Из-за недостаточной проектной мощности охлаждающих башен циркулирующая вода охлаждается недостаточно хорошо. Однако на месте невозможно установить дополнительные охлаждающие башни и вентиляторы. Как же снизить температуру воды?
Reply #22011-06-30
Поскольку вы не загрузили подробные данные о охлаждающей башне! Я тоже не могу помочь тебе полностью решить проблему! Например, как выглядит башня? Квадратный или круглый? размер вентилятора, объем вытягиваемого воздуха и так далее. . . Раз уж ты хочешь решить проблему! Надеюсь, вы сможете подробно предоставить информацию о охлаждающих башнях.
Reply #32011-06-30
Вы можете рассмотреть следующие аспекты! 1. Наполнитель 2. Вентилятор 3. Электродвигатель
Reply #42011-06-30
Вы можете рассмотреть возможность использования части циркулирующей воды, например, в качестве воды для десалинизации, а затем пополнять её новой водой низкой температуры
Reply #52011-07-05
Можно изменить эффект распыления возвращаемой воды, увеличить объем подачи новой воды и сбросить часть циркулирующей воды! Но у вас нет подробной информации, поэтому никто не может ничего сказать
Reply #62011-07-06
1. Исходя из характеристик производства оборудования, необходимо дополнительно проверить тепловую нагрузку каждого охладителя и соответственно скорректировать баланс количества воды, поступающей и уходящей из охладителей; 2. Подобрать соответствующий угол лопастей вентилятора охлаждающей башни для увеличения объема воздушного потока ; 3. Снизьте соотношение концентрации при работе, добавляйте больше свежей воды; температура воды должна быть низкой.
Reply #72011-07-07
Ответ на 6# Лянцзянь Уди: полностью согласен с мнением автора сообщения с 6-го этажа.
Reply #82011-07-08
Если этого действительно недостаточно, остаётся только увеличить количество добавляемой пресной воды.
Reply #92011-07-14
1. Можно добавлять свежую промышленную воду, но тогда эти растворы будут просто потрачены впустую. А они довольно дорогие. Хе-хе, вечером делать лед дешевле, а днем можно постепенно добавлять его в бассейн :D.
Reply #102011-07-18
У нас на производстве также есть некоторые проблемы с циркулирующей водой, но их можно решить путем улучшения технологических процессов.
Reply #112011-07-18
Усиление обработки циркулирующей воды также может помочь решить часть проблем. Кроме того, необходимо ознакомиться с записями о работе теплообменников на вашем заводе — в первую очередь, с данными о нагрузке и эффективности охлаждения, чтобы определить, не является ли причиной проблемы налет на трубах.
Reply #122011-07-23
Самый простой способ: доливать свежую воду; Самый трудоемкий метод, самый полный метод: перестройка охлаждающей башни ; Обычный способ: проверить степень загрязнения на кулерной башне, при необходимости её очистить — это может помочь.
Reply #132011-08-11
У нас в общей сложности четыре системы: в первой системе — 6 охлаждающих башен, во второй системе A — 6 охлаждающих башен, во второй системе B — 4 охлаждающих башни, а в третьей системе — 8 охлаждающих башен; все они расположены в ряд. Каждая башня — 18М*18М, есть с Цанчжоу и с чайками. Лопасти вентилятора были отрегулированы, пробовали также доливать воду — ничего не помогло. Проблема в том, что в конструкции охлаждающей башни чего-то не хватает. Когда наступает лето, даже при полной работе всех вентиляторов невозможно обеспечить требуемые условия технологического процесса. Кто-нибудь мудрый, подскажите.
Reply #142011-08-15
Попробуйте увеличить объем циркулирующей воды или добавить воду из глубоких скважин, посмотрим!
Reply #152011-08-15
Ответ на сообщение 14# Сакура-Очи: каждая башня имеет производительность 4500 м³/ч. Это довольно большой показатель. Нужно посмотреть, как будет организована общая планировка
Reply #162011-08-16
Если это тоже не сработает, то остается только установить ещё одну водонагревательную башню.
Reply #172011-08-17
Что касается эксплуатации, то необходимо напрямую удалить воду с высокой температурой и заменить её водой с низкой температурой. Что касается оборудования, то, как уже упоминалось выше, нужно заменить фильтрующие элементы на более эффективные, использовать вентиляторы с большей мощностью, а также удалять загрязнения
Reply #182011-08-17
Ответ на сообщение 1# Сакура-Очи: Ниже приведены предложения для рассмотрения: 1. При условии, что это не повлияет на нормальную работу производства, можно установить дополнительную небольшую водонагревательную башню и резервуар для циркуляции воды, чтобы обеспечить необходимую способность охлаждения. 2. Добавить ещё один резервуар к существующей станции циркуляционной воды для увеличения времени пребывания воды в резервуаре с целью её охлаждения. 3. Ударять и вибрировать наполнитель существующих охлаждающих башен, чтобы предотвратить его склеивание, а также промывать его. Надеюсь, это поможет вам!
Reply #192011-08-19
1. Подстройте угол лопастей вентилятора. 2. Остановите машину для очистки наполнителя. 3. Рассмотреть возможность замены на более эффективный вентилятор.
Reply #202011-08-30
1. Если башню можно модифицировать, рекомендуется это сделать — это коренное решение проблемы.
2. Если башню модифицировать нельзя, следует максимально раскрыть её потенциал.
3. Если потенциал башни уже полностью использован, приходится искать решения вне неё, например, снижая коэффициент концентрации или добавляя больше свежей воды.
4. Если и это не помогает, рекомендуется провести детальное исследование тепловой нагрузки установки; при возможности часть теплообменников можно заменить на воздушные охладители.
Все вышеизложенное предполагает отсутствие места для строительства новой башни. Если удастся освободить некоторое пространство, строительство новой башни также будет коренным решением проблемы
Reply #212011-08-30
Рекомендации: 1. Определите, составляет ли высота наполнителя 1 метр или 1,5 метра; при необходимости увеличьте её (можно установить оборудование в районах с частыми дождями). Также необходимо повысить угол наклона вентилятора для увеличения объема воздуха, а затем — объема воды, поступающей в систему. У крупных охлаждающих башен плотность струй воды довольно низкая; её следует увеличить на 8–10%, до примерно 15 м³/кв.ч. 2. Увеличить объем воды, поступающей в установку; высота башни остается прежней. Мы знаем, что при снижении температуры влажного термометра на один градус эффективность работы увеличивается примерно на 10%. Летом, с июля по сентябрь, используется холодная вода для пополнения запасов, а часть горячей воды сбрасывается обратно — это приводит к некоторым потерям в расходах на воду. 3. Если имеется источник холода, из бассейна с холодной водой отбирается определенное количество воды, которая по трубопроводам направляется в место с источником холода (температура ниже 25 градусов). После теплообмена с помощью пластинчатых теплообменников температура воды снижается, после чего она смешивается с водой в бассейне. Приведено для справки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.