Thread Content
Прошу совета у экспертов: на площадке нет PLC или DCS, но хочется использовать ультразвуковой датчик уровня для автоматического управления запуском и остановкой насоса — при низком уровне жидкости насос автоматически останавливается, а при высоком уровне — запускается. Также необходимы звуково-оптические сигналы тревоги; при чрезмерно высоком уровне жидкости должен срабатывать дополнительный звуково-оптический сигнал тревоги. Ультразвуковой датчик уровня имеет выход типа 4–20 мА по стандарту HART и работает от напряжения 24 В. Если не покупать отдельный PLC или DCS, можно ли реализовать указанные функции с помощью цифрового индикатора и реле?
Рекомендуется использовать дополнительный измерительный прибор; достаточно будет небольшого такого прибора. Можно обойтись и без специального контроллера температуры для него… Это не стоит много денег, к тому же не требуется использование реле.
Можно ли просто понимать под вторичным прибором цифровой прибор? Такой регулятор температуры, наверное, не сгодится
Это цифровой измерительный прибор второго уровня с сигнализацией о превышении верхнего и нижнего пределов. Если терморегулятор имеет вход 4–20 мА и выход с реле, его можно использовать — никаких проблем нет.
Конечно, в качестве контроллера можно использовать вторичные измерительные устройства, но ультразвуковые датчики уровня не слишком надежны для таких целей
Вполне возможно, достаточно использовать выходные контакты сигнализации вторичного ремня
На цифровом приборе имеется несколько пар, похожих на выходные контакты реле.
На таблицах отображается информация о наличии функции контроля предельных значений сверху и снизу
Можно ли с помощью выходного контакта цифрового индикатора напрямую управлять включением и выключением насоса? Если нет PLC, нужно ли тогда найти плату и написать программу?
Брат, если ты собираешься использовать ультразвуковой датчик уровня, то скажу тебе: к такому датчику обязательно нужен контроллер питания. В этом контроллере уже имеется выход с реле, а также возможность настроить момент, в который должен происходить сигнал вывода. Не волнуйся! И ещё запомните: реле, имеющиеся на панели управления, имеют довольно малую ёмкость. Поэтому можно использовать только промежуточные реле; с их помощью затем подаётся питание на насос
Спасибо, брат Хайчуань, за поддержку. Ещё один вопрос: какой у вас контроллер с ультразвуковым приводом и источником питания? Можно узнать подробнее?
Бери все, братан. Можешь взять любой. Без этой вещи ультразвуковой датчик уровня не будет работать
Всё зависит от того, какой у вас цифровой индикатор Можно ли загрузить инструкцию? Если есть только дисплей с показаниями, то сказать трудно
Добавить реле, подключенное к переключателю включения/выключения насоса
Вполне возможно. Для реализации функций, необходимых LZ, можно использовать FMU90+FDU9X от E+. Для FMU90 достаточно выбрать модель с выходом реле