Можно ли использовать регулятор частоты вместо регулирующего клапана на выходе насоса? Если да, то как можно рассчитать экономию энергии?

2017-02-09View Original

Thread Content

Возможно ли заменить регулирующий клапан на выходе насоса преобразователем частоты? Если это возможно, сколько денег можно сэкономить на энергии по сравнению с установкой регулирующего клапана? Как это рассчитать? Прошу совета у экспертов
Reply #22017-02-09
Благодарим всех за возможность дать советы. Есть ли среди вас эксперты в этой области, которые могли бы подсказать, что делать?
Reply #32017-02-09
Частотные преобразователи — дорогая вещь, зависит от размера двигателя. Также необходимо проверить, является ли двигатель двигателем с частотным регулированием; в противном случае он может быть поврежден. Регулирование расхода на выходе с помощью двигателя с переменной частотой не позволяет достичь точного контроля.
Reply #42017-02-09
Добавьте схему управления вашего регулирующего клапана к частотному преобразователю вместо самого клапана. Сколько можно сэкономить, неясно
Reply #52017-02-09
Конечно, можно. В основном речь идет о сравнении энергопотребления, что связано с конкретными условиями работы; конкретных алгоритмов нет
Reply #62017-02-09
Необходимо сравнить нормальный расход потока с номинальным расходом насоса. Если нормальный расход примерно соответствует номинальному расходу насоса, то использование регулировки по частоте становится бессмысленным.
Reply #72017-02-09
Будет ли это способствовать экономии энергии, зависит от типа насоса. Скажите, пожалуйста, какой у вас тип насоса?
Reply #82017-02-09
Для внесения изменений необходимо учитывать множество факторов: после изменения частоты вращения у пумпы меняются как высота подъема, так и расход жидкости. Необходимо также убедиться, что при низкой частоте вращения высота подъема будет достаточной. Ваш двигатель, скорее всего, является обычным двигателем, а не двигателем с частотной регулировкой; при низких частотах он может выйти из строя.
Reply #92017-02-10
Изменение частоты в центробежном насосе не способствует экономии энергии, так что нет смысла этим заниматься. Центробежные насосы относятся к насосам с рабочим колесом; их мощность пропорциональна расходу жидкости у выхода из насоса. Другими словами, объем потока жидкости у выхода напрямую влияет на энергопотребление насоса. Когда вы регулируете расход жидкости с помощью регулирующего клапана, энергопотребление насоса уже снижается, поэтому нет необходимости изменять частоту вращения. При установке преобразователя частоты необходимо также заменить двигатель. Двигатель вашего центробежного насоса, скорее всего, не является двигателем с преобразователем частоты. К тому же у всех преобразователей частоты существуют минимальные значения частоты вращения, при которых они могут работать. Когда необходимо снизить объем потока жидкости, это приводит к увеличению энергопотребления или к сбоям в работе оборудования.
Reply #102017-02-10
Центробежные насосы могут управляться с помощью частотного преобразователя, но в основном это позволяет контролировать расход жидкости: изменяя частоту вращения насоса с помощью частотного преобразователя, можно регулировать объем потока. С точки зрения экономии энергии это действительно полезно. Однако высокий уровень неисправностей частотных преобразователей может негативно сказаться на производственном процессе. При рассмотрении вопроса экономии энергии необходимо учитывать стабильность производства. Если игнорировать влияние неисправностей частотных преобразователей на производство, то в долгосрочной перспективе экономия энергии все равно будет достигнута.
Reply #112017-02-10
Для обычных двигателей можно использовать преобразователи частоты. Если двигатель должен долго работать при низкой частоте вращения, рекомендуется установить отдельный вентилятор для обеспечения эффективного охлаждения. Ведь при слишком низкой скорости вращения двигателя встроенный коаксиальный вентилятор не может обеспечить достаточное охлаждение, что может привести к перегреву двигателя! 1. Как правило, преобразователи частоты подходят для трехфазных асинхронных двигателей. При выборе преобразователя частоты необходимо учитывать не только мощность двигателя, но и его номинальный ток. Если номинальный ток преобразователя равен или немного превышает номинальный ток двигателя, то проблем не будет. В индустрии преобразователей частоты существует правило выбора: мощность преобразователя не должна превышать мощность двигателя более чем на 2 класса. Например, если у вас двигатель мощностью 11 кВт, то можно использовать преобразователь мощностью 15 кВт или 18,5 кВт; однако использование преобразователя мощностью 22 кВт не рекомендуется. Это правило существует потому, что если номинальный ток преобразователя частоты значительно превышает номинальный ток двигателя, защитные функции преобразователя становятся бесполезными. 2. Потенциал экономии энергии у центробежных насосов зависит от степени затворки существующих клапанов, а также от того, установлены ли клапаны в линии обратного потока или в линии подачи Куб степени отношения частот вращения равен мощности; при работе при частоте ниже 45 Гц достигается значительная экономия энергии — потребление энергии снижается на 73% по сравнению с работой при нормальной частоте. 3. Для управления частотой используются известные бренды, такие как ABB и Siemens, что обеспечивает стабильную работу при различных условиях: высоких температурах, наличии пыли и т. д. Это позволяет снизить вероятность неисправностей регулирующих клапанов ещё больше. 4. Управление частотой осуществляется с высокой точностью, что позволяет добиться результатов, сопоставимых с результатами работы регулирующих клапанов. В нашей организации все устройства для регулирования потока жидкости были заменены на устройства с управлением частотой; это привело к значительной экономии энергии, высокой точности управления и стабильной работе.
Reply #122017-02-11
Последнее изменение в этом посте было сделано zxg.wylton 11.02.2017 в 14:37. Эта тема касается электротехники. Личное мнение: 1. Вы не указали конкретные характеристики регулирующего клапана, поэтому трудно оценить цену. Из-за отклонений фактического расхода насоса от номинального расхода, а также отсутствия информации о напоре, трудно оценить степень экономии энергии. 2. Чем больше фактический расход отклоняется от номинального, тем эффективнее использование частотного преобразователя вместо регулирующего клапана с точки зрения экономии энергии; то же самое касается и центробежных насосов. Почему же тогда невозможно достичь экономии энергии? Это можно доказать как теоретически, так и на практике. Чем меньше степень открытия регулирующего клапана, тем больше энергии тратится на него. Если нагрузка на поток стабильна, ее можно, конечно, устранить путем изменения диаметра лопастей насоса, без необходимости установки частотного преобразователя. 3. Установка преобразователя частоты не обязательно стоит дороже, чем регулирующий клапан, и преобразователь частоты не обязательно надежнее регулирующего клапана. Напротив, у преобразователей частоты много компонентов, поэтому вероятность возникновения неисправностей обычно выше, и сделать их надежными сложнее. Конечно, если речь идет о жидкостном средстве, чем больше разница давлений по обе стороны регулирующего клапана, тем выше вероятность его повреждения. 4. Моторы без частотного преобразователя не обязательно сгорают при работе на низких частотах преобразователя; решающим фактором является фактическая температура подшипников и катушек. Наш двигатель с частотой вращения 1500 об/мин долгое время работал при скорости менее 1000 об/мин, и никаких проблем не возникло; более того, двигатель работал более стабильно при более низкой температуре. 5. Если насос спроектирован значительно крупнее, то при выборе частотного преобразователя можно использовать устройство с мощностью, ниже номинальной мощности двигателя. То есть выбор производится с учетом фактической мощности. 6. Установка преобразователя частоты снижает нагрузку на оборудование и электросеть. 7. Чтобы точно измерить степень экономии энергии за счет использования частотного преобразователя, необходим специальный прибор для измерения гармоник, но он стоит очень дорого. Было бы уже хорошо, если бы можно было использовать отдельный счётчик активной энергии. На практике обычно так не делают, достаточно рассчитать коэффициент экономии энергии исходя из условий её использования. Разве ещё нужно беспокоиться о том, что из-за снижения энергопотребления реконструкция будет отклонена?
Reply #132017-02-11
Для внесения таких изменений необходимо учитывать множество факторов: после изменения частоты вращения помпы меняются как высота подъема, так и расход жидкости. Необходимо также убедиться, что при низкой частоте вращения высота подъема будет достаточной
Reply #142017-02-16
Эта идея верна, поддерживаю: lol
Reply #152017-02-16
Лень считать, тот подойдёт. Оба варианта нормальны.
Reply #162017-02-20
Я уже разрабатывал подобные решения: мы используем преобразователь частоты для контроля давления на выходе насоса, а также устанавливаем датчик давления на выходе насоса. В качестве ориентира можно взять схемы систем постоянного давления при подаче воды. Суть решения заключается именно в этом. Что касается энергоэффективности, её можно оценить по значению тока
Reply #172017-02-28
Для обычных насосов достаточно использовать преобразователь частоты, соответствующий мощности двигателя. Мотор мощностью 11 кВт, почему выбирать преобразователь частоты 15?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.