Проблема внезапной остановки насоса

2017-02-13View Original

Thread Content

Насос для холодильной солевой воды модели IH80-65-160 раньше работал нормально, но прошлой ночью вдруг возникли проблемы. Мощность двигателя составляла 7,5 кВт; прошлой ночью двигатель сгорел. Сегодня был установлен новый насос и двигатель, но ток потребления остается высоким. У двигателя мощностью 7,5 кВт ток составляет 19 ампер. При снижении открытия клапана ток также снижается. Прошу у экспертов помощи и рекомендаций
Reply #22017-02-13
Ток насоса велик; наиболее вероятно, это связано с низким давлением на выходе насоса, что препятствует достижению номинального напора. Поэтому переток тока. Закройте клапан на выходе из насоса, создайте некоторое давление!
Reply #32017-02-13
Раньше использовались самые мощные модели, а теперь через некоторое время на насосе появляется перегрев — из-за чрезмерного тока происходит перегрузка
Reply #42017-02-13
Нельзя смотреть только на ток; как уже говорилось выше, необходимо также проверить расход и/или давление. Возможные причины включают увеличение давления на входе в процессе или снижение обратного давления в выходных трубопроводах, что является причиной перегрузки двигателя.
Reply #52017-02-14
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 14.02.2017 в 06:24. Автоматическое остановка насоса обычно происходит из-за отсутствия жидкости в системе; одним из признаков такого состояния является нагрев корпуса насоса (недостаточный расход жидкости приводит к нагреву корпуса насоса; аналогичная ситуация возникает, когда выходной клапан открыт слишком мало или когда вход в насос заблокирован). Самая вероятная причина — засорение или недостаточная проходимость входного трубопровода насоса.
Reply #62017-02-14
Видимо, произошла перегрузка. Посмотрите, не заблокированы ли трубы. Попробуйте уменьшить отверстие на выходном клапане
Reply #72017-02-14
Проверьте, не заблокировано ли входное отверстие насоса, а также проверьте, изменилась ли плотность среды у входа
Reply #82017-02-14
Увеличилось ли потребление воды в производственных целях? Есть ли утечки в трубах, места, где течет вода, что приводит к увеличению расхода?
Reply #92017-02-14
Вероятно, это вызвано значительными изменениями в системе: снизилось давление в ней, а расход жидкости увеличился слишком сильно.
Reply #102017-02-14
Не понял, что это значит: при увеличении объема воды, используемой в производстве, если трубы протекают, насос сам увеличивает расход?
Reply #112017-02-14
Слишком высокая концентрация среды приводит к увеличению нагрузки на насос, что вызывает его остановку из-за перегрузки тока
Reply #122017-02-14
Автор нашёл причину? Как только найду, сообщу. Исключим проблемы, связанные с электричеством. Думаю, плотность соленой воды должна сильно колебаться
Reply #132017-02-15
Увеличение зазора в кольце входа лопаток насоса, а также повышение плотности соленой воды могут привести к увеличению тока

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.