На каком основании нельзя размещать перекачивающие насосы внутри противопожарных дамб нефтебаз класса С?

2017-02-16View Original

Thread Content

На каком основании нельзя размещать перекачивающие насосы внутри противопожарных дамб нефтебаз класса С?
Reply #22017-02-16
1. Положение 4.2.7 GB50016-2006 «Правила проектирования противопожарных зданий».: Противопожарное расстояние между погрузочными и разгрузочными кранами в резервуарах для хранения жидкостей классов А, В и С, насосных и насосных помещениях должно быть не менее требований таблицы 4.2.7. В Таблице 4.2.7 указано, что резервуар для хранения жидкости класса C и насосное помещение должны быть не менее 10 м (резервуары для хранения жидкости класса C с общей емкостью менее 5000 м3 могут быть уменьшены на 25% в соответствии с расстоянием, указанным в таблице, а расстояние от внешнего основания пожарной дамбы должно быть не менее 5 м). 2. В HG/T 20546-2009 «Правила компоновки и проектирования оборудования химических предприятий», статья 2.2.3.: Насосная нефтебазы обычно располагается за пределами пожарной насыпи, а расстояние от внешней стороны пожарной насыпи не должно быть менее 5 м. Расстояние от резервуаров для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей должно соответствовать требованиям «Правил проектирования противопожарной защиты нефтехимических предприятий» GB50160. ; Статья 2.2.6: Когда насос резервуара установлен на открытом воздухе, он обычно располагается за пределами перемычки и противопожарной насыпи. Расстояние от резервуаров для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей должно соответствовать требованиям «Правил проектирования противопожарной защиты нефтехимических предприятий» GB50160. 3.GB50160-2008 «Правила проектирования противопожарной защиты нефтехимических предприятий», статья 5.3.5.: Выделенная насосная зона группы резервуаров должна быть расположена за пределами противопожарной дамбы, а расстояние от пожарного отделения от резервуара для хранения должно соответствовать следующим правилам.: 1 Расстояние до резервуаров для хранения класса А должно быть не менее 15 м. ; 2 Расстояние до резервуаров для хранения с фиксированной крышей категорий А, В и В не должно быть менее 12 м, а расстояние до резервуаров для хранения с фиксированной крышей категорий А, В и В объемом менее или равным 500 м3 не должно быть менее 10 м. ; 3 Расстояние между резервуарами с плавающей крышей и внутренними резервуарами с плавающей крышей, а также резервуарами для хранения с фиксированной крышей категорий C и A не должно быть менее 10 м, а расстояние между резервуарами с внутренней плавающей крышей и резервуарами для хранения с фиксированной крышей категорий C и A объемом менее или равным 500 м3 не должно быть менее 8 м.
Reply #32018-08-10
Строим, очень полезно узнать* Понятно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.