Какие насосы, как правило, требуют возможности запуска с помощью DCS?

2017-03-23View Original

Thread Content

Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь знающий. O(∩_∩)O Спасибо
Reply #22017-03-23
Желательно, чтобы запуск был возможен с помощью DCS, но условия запуска с использованием DCS необходимо четко определить. Также важно убедиться, что клапаны на выходе из насосов находятся в полностью открытом состоянии. При проектировании и приобретении двигателей необходимо учитывать их способность выдерживать высокий ток во время запуска
Reply #32017-03-23
Как правило, центробежные насосы и объемные насосы управляются непосредственно на месте. Ещё не встречался с ситуацией, когда было бы необходимо запускать насосы от DCS
Reply #42017-03-23
Действительно, поэтому хочется узнать, какие существуют исключения среди насосов, у которых помимо запуска непосредственно на месте предусмотрен также запуск с помощью DCS
Reply #52017-03-23
Частотно-регулируемый насос на самом деле можно управлять на расстоянии, и при этом не возникает проблем с открытием выходного клапана.
Reply #62017-03-23
При использовании систем автоматического управления практически все продукты, находящиеся в трубопроводах, должны находиться под контролем этой системы. Если хотя бы один этап не будет находиться под автоматическим управлением, это приведет к проблемам для всей системы. Как правило, при проектировании систем автоматического управления я обязательно включаю в них элементы автоматизации. В любом случае на площадке также имеются панели управления, с помощью которых можно осуществлять ручную смену режимов.
Reply #72017-03-24
Все насосы могут подвергаться дистанционному управлению с помощью DCS, при условии, что это необходимо в рамках технологического процесса. После установки оборудования для дистанционного управления, обратных клапанов, систем охлаждения и прочего можно достичь этой цели
Reply #82017-03-24
Такие насосы, которые включаются и выключаются в зависимости от уровня жидкости, предназначенные для периодической работы, легко ломающиеся и т. п. — выбирают в зависимости от потребностей
Reply #92017-03-24
Обычно у вспомогательного масляного насоса компрессора предусмотрена автоматическая загрузка
Reply #102017-03-24
Раньше все насосы на площадке запускались с помощью DCS; даже если человек находился непосредственно там, он передавал команду на запуск в центр управления по рации
Reply #112017-03-25
Для осуществления дистанционного запуска и остановки с использованием DCS или других систем ключевым фактором не является сама возможность реализации этой функции, а скорее другие причины. Во-первых, это условия запуска самого насоса: клапаны на входе и выходе должны управляться автоматически издалека. При запуске крупных насосов необходимо также провести проверку их работы. В некоторых случаях требуется открыть обратный клапан. Все эти аспекты необходимо учитывать в соответствии с требованиями технологического процесса; это нельзя решить простым нажатием кнопки управления запуском/остановкой. Во-вторых, возникают связанные с этим проблемы: столько необходимых для контроля вспомогательных устройств, и все они требуют финансирования. Необходимо учитывать соотношение цены и качества при их внедрении. Одним словом, с самим механизмом автоматического контроля проблем нет; сначала стоит подумать о вещах, находящихся вне системы
Reply #122017-03-27
Как правило, запуск DCS не разрешается, за исключением случаев автоматического запуска от блокировки резервного насоса.
Reply #132017-03-27
Обычно самостоятельный запуск не разрешается, так как он создает риск травматизма при работе оборудования.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.