Могут ли двигатели с высокой мощностью устранить проблему чрезмерного тока при запуске насоса?

2017-04-02View Original

Thread Content

Могут ли двигатели с высокой мощностью устранить проблему перегрузки двигателя, вызванную чрезмерным током при запуске? Включается периодически; обычно система пустая, в трубопроводах нет давления, но когда трубопроводы заполняются, ток становится нормальным. Что изменится, если заменить на двигатель с большей мощностью? ? ? Всё, что я могу придумать, — это увеличение диапазона
Reply #22017-04-02
Как это понимать? Не совсем понял, спасибо
Reply #32017-04-02
На втором этаже означает: уменьшить клапан и запустить! Ток запуска в 6–8 раз превышает ток при нормальной работе; чтобы решить эту проблему, необходимо использовать преобразователь частоты для пуска двигателя
Reply #42017-04-02
Можно решить, потому что я знаю, в каком состоянии находится твоя система! Ваша проблема не связана с величиной тока запуска двигателя. Она возникает из-за чрезмерного открытия клапана при запуске насоса: при большом угле открытия клапана расход жидкости увеличивается, а значит, и ток. Предел тока, при котором происходит отключение, установлен на основе номинального тока двигателя; при превышении этого значения происходит отключение. После замены двигателя на более мощный его номинальный ток также увеличится, и, соответственно, повысится и предел тока, при котором происходит отключение А у насоса ничего не изменилось, то есть ток, выделяемый насосом при полностью открытых клапанах, остается постоянным. Достаточно лишь, чтобы мощность заменяемого двигателя превышала нагрузку, которую он может выдерживать, а затем соответственно скорректировать ток защитного отключения двигателя — и всё будет в порядке!
Reply #52017-04-03
Замена на более мощный двигатель — это ведь как использовать сильную лошадку для тяги слабого экипажа, не так ли? Можно воспользоваться функцией плавного запуска или установить преобразователь частоты. Интересно, какова мощность двигателя у автора поста?
Reply #62017-04-03
45 кВт, расход 55,5 л/с, номинальный ток 85 А, скорость вращения 1480 об/мин

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.