Thread Content
Новые стандарты для пожарных насосов GB50116—2013 вступили в силу 1 июля 2016 года. С тех пор прошло несколько лет, и за это время при проверке многих пожарных насосов возникали различные новые проблемы, из-за которых проверки не проходили. Ниже приведены 10 основных изменений, на которые следует обратить внимание при проверке пожарных насосов. 1. У основного устройства, независимо от того, является ли оно отечественным или импортным, общее количество датчиков, кнопок и модулей не должно превышать 3200 единиц. Если этот лимит превышен, необходимо добавить дополнительное устройство. 2. Ни насосы, ни вентиляторы не допускается запускать с использованием частотного преобразователя; они должны запускаться непосредственно с первой попытки. В пульт управления не допускается установка частотного преобразователя. 3. Для номеров циклов максимальное значение не должно превышать 200; при превышении этого значения добавляется отдельный цикл. Кроме того, в цепи необходимо установить изолаторы; один изолатор может обслуживать только 32 точки. 4. Модули не допускается устанавливать в шкафах (коробках) для распределения сильного тока; их следует размещать в специальных коробках для модулей. 5. В здании, независимо от количества звуковых и световых сигнализаторов, независимо от количества громкоговорителей, во время пожара все они должны быть активированы. Таким образом, каждый уголок здания сможет сразу узнать о возникновении пожара, что позволит быстро эвакуироваться. 6. Пожарный насос подключается к источнику питания 24 В; независимо от расстояния, при измерении с помощью мультиметра на месте напряжение не должно быть ниже 22,8 В. Если оно ниже этого значения, необходимо установить дополнительный источник питания 24 В прямо на месте. 7. Рабочим при использовании кабелей напряжением 24 В следует применять кабели с медным жилом, устойчивым к огню, то есть кабели, обозначаемые буквой NH; их площадь поперечного сечения должна быть не менее 1,5 кв. мм. Для сигнальных кабелей можно снизить требования – достаточно использовать кабели с огнестойкими свойствами, обозначаемые буквой ZR. 8. Во время пожара необходимо немедленно отключить обычное электроснабжение, эскалаторы, насосы для удаления сточных вод, оборудование для отдыха, а также электропитание кухни ; Что касается остальных элементов освещения, насосов для водоснабжения, систем безопасности, пассажирских лифтов и т. д., то их следует отключать с задержкой или вручную на выбор, чтобы облегчить эвакуацию людей. 9. При настройке взаимосвязи между устройствами производителем не следует использовать один датчик для запуска пожарного насоса; вместо этого можно использовать любые два датчика, находящихся в данной зоне, или же один датчик в сочетании с любым ручным сигнализатором для запуска оборудования. 10. В будущих жилых зданиях у входа в квартиры на высоте 1,3–1,5 метра должны быть установлены автономные домашние сигнализации. В спальнях и кухнях необходимо размещать детекторы дыма и детекторы горючих газов. Все вышеупомянутое — это то, на что особое внимание уделяется в новых стандартах, и это те аспекты, которые будут тщательно проверяться при последующих работах и в службе пожарных насосов.