Номинальный ток насоса для подачи напряжения сети — 43,8! В то время на панели управления насосом для подачи сырья показатель тока составлял 43,4. В одном из цехов было запущено крупное оборудование, чтобы предупредить остальные цеха. Через некоторое время насос для подачи сырья сам остановился из-за перегрузки. Неизвестно, привело ли к этому увеличение объема подачи сырья или же снижение напряжения из-за запуска другого крупного оборудования. Выход насоса не открывался; при минимальном расходе жидкости происходила перегрузка. При второй попытке минимальный расход также был слишком высоким, выход не открывался. После того как выход был открыт, расход жидкости был небольшим, но все равно происходила перегрузка. В третий раз при минимальном расходе потока насос не запускается; при запуске выходное отверстие открывается медленно. Как только выходное отверстие открывается на два положения, достигается нормальный уровень производительности. Ток составляет 43,1 А. При дальнейшем увеличении открытия выходного отверстия ток снова растет. Возможно, фактическая мощность насоса слишком велика, из-за чего ток остается на высоком уровне. Сейчас выходное отверстие насоса открыто на два положения; при этом даже при минимальном расходе потока в насосе скапливается масло. Давление на выходе насоса остается в норме. Номинальное напряжение насоса – 10000 В; мотор имеет 2 полюса, частота вращения – 2980 об/мин, коэффициент мощности – 0,85
Это произошло впервые при езде сразу после установки? Рассмотрите возможность плавного запуска, какова температура смазки, достигнуты ли стандарты для запуска оборудования, или скорректируйте параметры в зависимости от обстоятельств. Если нет, то придётся рассмотреть другие причины