Thread Content
На устройстве имеется система циркуляционного охлаждения с внешними оболочками, то есть насос и сеть каналов для циркуляции охлаждающей жидкости, которые охлаждают 5 отдельных зон, после чего жидкость возвращается обратно. Внутри находится циркуляционный центробежный насос, который может работать только при давлении. Если выходной клапан полностью открыт, поток жидкости не будет происходить. Извините, не слишком ли маленький выбран расход у центробежного насоса? Но этот объем трафика рассчитывается на основе суммы потребностей отдельных точек. Как это возможно?
Это циклическая система, к тому же имеется верхний резервуар — это не должно быть так.
Есть ли на входе резервуар для сбора жидкости? ? ?
Есть, вертикальный, между входом и ним находятся лишь один входной клапан и фильтр.
Рекомендуется рассмотреть следующее: 1. Проверить фильтр на входе. 2. Убедиться, что каналы циркуляции свободны. 3. Следить за уровнем жидкости в резервуаре для сбора жидкости. 4. Определить, не снизилось ли давление на выходе из насоса по сравнению с прежним значением; возможно, насосу требуется техническое обслуживание из-за длительной эксплуатации ! Надеюсь, это поможет вам!
Изучите это: у нас насосы сначала накачиваются до определенного давления, затем открывается выпускной клапан для поддержания постоянного давления, чтобы оно не падало, после чего открывается основной клапан
Рекомендуется проверить, соответствует ли внутреннее/внешнее положение клапана заданным параметрам. При установке могло случиться так, что положение клапана было ошибочным: положение открытия оказалось эквивалентным положению полного закрытия.