Сейчас есть проект, требующий реконструкции. В ходе работ по расширению и модернизации было обнаружено, что объем воды для пожаротушения слишком велик. Поэтому необходимо построить новый резервуар для воды, а также модифицировать существующие насосы для пожаротушения, сделав их двойными с одним резервным. Из-за ограничений, связанных с существующим источником питания, энергии недостаточно. Две электрические насосы используются в качестве основных, а дизельный насос — в качестве резервного. Согласно стандартам GB50974, GB51156, 50160 и другим, требуется использование двух источников питания; однако при отсутствии достаточного количества энергии оба источника не могут работать одновременно. В настоящее время планируется использовать один источник энергии в качестве резерва, а другой — в качестве основного. Также предусмотрен дизельный двигатель в качестве резерва. Разве это соответствует требованиям к двум источникам энергии? Под двумя источниками энергии имеется в виду использование двух источников для промышленных насосов, или же достаточно, если хотя бы один из основных насосов будет работать от двух источников энергии? Спасибо, добро пожаловать к обсуждению. Я специалист в области пожарной безопасности.
Здравствуйте, не знаете ли вы, были ли подобные случаи ранее? Как пожарная служба проходит проверку?
С дизельным топливом в качестве резерва проблем нет, основная проблема — с электричеством
Я считаю, что насос с электрическим и дизельным приводом может удовлетворить требования к двойному источнику питания. Но в проекте, над которым мы работали в Хунане, инспектор по проверке чертежей потребовал, чтобы электронасосы с одним электрическим и одним дизельным источником питания также имели двойное питание. Каждый понимает нормативные положения по-своему. Поэтому в некоторых местах это возможно, а в других — нет.
Тогда спросите у него в ответ, для чего нужен дизель-генератор?