Проблемы с частотной регулировкой насоса

2017-04-23View Original

Thread Content

Сегодня я заметил один вентилятор: при полной работе с использованием частотного преобразователя ток составлял 20 ампер, а скорость вращения — 600 об/мин. Однако когда частота преобразования была снижена, ток упал до 13 ампер, но скорость вращения вентилятора снизилась всего до 1 об/мин. Почему так происходит? Ведь ток снизился не так уж и сильно, то почему же скорость вращения так сильно уменьшилась? ? ?
Reply #22017-04-23
Вы имеете в виду, что напряжение тоже меняется? Можете объяснить подробнее? Я довольно тупой, не понимаю
Reply #32017-04-23
Проверьте мощность работы, напряжение постоянно. Если снижение мощности невелико, ток тоже не будет сильно падать. У вентилятора есть минимальная мощность работы, что соответствует минимальному току работы.
Reply #42017-04-23
Нельзя судить о том, насколько быстро повышается температура двигателя, исходя лишь из одного показателя
Reply #52017-04-23
Нормальное повышение температуры двигателя говорит о том, что состояние двигателя является нормальным — так и должно быть! И наоборот, это происходит из-за того, что мы не поняли инструкцию к преобразователю частоты или двигателю
Reply #62017-04-24
1rpm! Значит, уже не вращается? Неужели этой мощности недостаточно?
Reply #72017-04-24
Да, почти не вращается. Главное — использовать ток 13 А. Видимо, где-то возникла проблема
Reply #82017-04-24
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1070273960 24.04.2017 в 11:28. Частота вращения определяется по частоте электропитания: при стандартной частоте 50 Гц скорость вращения равна полной скорости; при частоте 30 Гц — 60% от полной скорости. Похоже, что скорость вращения невозможно рассчитать на основе значения тока
Reply #92017-04-24
Как именно это рассчитывается, я не знаю, но мне кажется, что при токе 20 ампер скорость вращения очень высока, а при 13 амперах движение практически отсутствует. При таком большом токе, по-моему, не происходит никакой работы — должна быть какая-то проблема
Reply #102017-04-24
Дело не в том, что работы не выполняются, а в том, что вся энергия тратится на преодоление скрытого сопротивления. Можно сказать, что при напряжении 13 ампер мощности двигателя недостаточно для его запуска
Reply #112017-04-24
Сначала посмотрим, до какого уровня снижается частота Есть ли проблемы с обратной связью частоты? Сначала исключим эту проблему.
Reply #122017-04-24
Устройство управления электродвигателем переменного тока, которое регулирует его работу путем изменения частоты напряжения питания. Снижение частоты позволяет снизить скорость
Reply #132017-04-25
Нагрузочный крутящий момент слишком велик; крутящий момент, генерируемый двигателем, недостаточен для приведения в движение устройства. В результате двигатель перестает работать. Однако это не означает, что он полностью прекращает свою деятельность — энергия просто преобразуется в тепло.
Reply #142017-04-26
13A нагрелся. Какая частота? Слишком низко, чтобы преодолеть сопротивление; не удается заставить его вращаться, или недостаточно для преодоления момента инерции лопастей вентилятора, поэтому ускорение очень медленное. У роторов вентиляторов, как правило, довольно большой момент инерции, поэтому необходимо соблюдать недостаточно низкую частоту.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.