Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я нахожусь на объекте по обработке сточных вод и использую подводно-сточную помпу мощностью 15 кВт (изоляция была проверена, проблем с ней нет). Однако при попытке её запуска она сразу же выключается. В основной цепи этого устройства используется автоматический выключатель с защитой от короткого замыкания марки Chint NM1LE100S (предел тока — 30 мА, не регулируется). При подаче питания он сразу же отключается, причина этого неизвестна. Позже коллега перенес источник питания управляющей цепи оборудования с нижней части выключателя основной цепи на верхнюю, после чего оборудование смогло нормально получать питание и войти в рабочее состояние. Хотел бы узнать: 1. Необходимо ли у выключателя основной цепи насоса для перекачки сточных вод устанавливать автоматический выключатель с защитой от короткого замыкания? 2. Почему достаточно перенести источник питания управляющей цепи с нижней части выключателя основной цепи на её верхнюю часть? Ток утечки меньше 30 мА? Это случайность или техническая причина? Пожалуйста, помогите проанализировать.
Пожалуйста, помогите мне с ответом, уважаемые эксперты. Спасибо.
У вас контур управления на 220 В; в защитном устройстве от утечек используется только один фазный провод, а нулевой провод не проходит через это устройство, из-за чего возникают ложные срабатывания защитного устройства.