Thread Content
Можно ли установить резервуар для хранения дизельного топлива в помещении, предназначенном для насосной станции пожаротушения? Спасибо.
Можно, но необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию дизельного двигателя, систему выведения дыма и устройства для предотвращения возгорания. Общий объем топливного бака не должен превышать 1 кубического метра.
Нельзя, необходима изоляция; проверка пожарной безопасности может не пройти
Согласно нормам, резервуары для топлива желательно закапывать в землю. В помещениях, где находятся дизельные двигатели, необходимо использовать огнестойкие перегородки для их изоляции; кроме того, должны быть установлены устройства для предотвращения перелива и утечек топлива. В других помещениях, где имеются системы автоматического опрыскивания, такие устройства также являются обязательными.
Можно. Доля площади для хранения нефтепродуктов класса С определяет класс огнестойкости.
Похоже, это правила, касающиеся расположения нефтепродуктов в цеху.
Можно. Мнение с второго этажа верно, достаточно принять соответствующие меры. Помните, что в баках для хранения топлива обычно устанавливают систему опрыскивания
Дизельный бак объемом менее 5 кубических метров — подходит
Ситуаций, когда цистерны с дизельным топливом размещаются внутри здания, бывает очень много. Если их объем меньше 5 кубических метров, то не существует никаких стандартов, которые бы на них распространялись; их рассматривают просто как вспомогательное оборудование.
Я считаю, что резервуары для хранения дизельного топлива в помещении, где расположены пожарные насосы, не должны находиться в одном и том же помещении. Согласно строительным нормам, если такое помещение находится в жилом здании, то, аналогично случаю с помещениями для дизельных генераторов или котлов на топливе, необходимо выделить отдельное помещение для хранения топлива. Это помещение должно быть разделено от помещения с насосами огнестойкой перегородкой с временем сопротивления огню не менее 3,00 часов. Объем хранящегося топлива не должен превышать 1 кубического метра. Если этот цех пожарных насосов расположен на заводе. С учетом ситуации с промежуточным резервуаром также необходимо отдельно оборудовать помещение для хранения масла, отделенное от помещения насосов огнестойкой перегородкой с временем сопротивления огню не менее 3,00 часов; объем хранящегося масла не должен превышать 5 кубических метров.
Лично я считаю, что расположение резервуаров для хранения дизельного топлива должно соответствовать требованиям пункта 3.3.7 Стандарта на проектирование зданий в отношении противопожарной безопасности GB50016-2014 (версия 2018 года). Резервуары для хранения жидкостей класса C должны находиться в отдельных помещениях; их объем не должен превышать 5 м³. Комната, в которой располагается промежуточный резервуар, должна быть отделена от остальных помещений с помощью огнестойких перегородок с временем сопротивления огню не менее 3,00 часов и полов с таким же показателем — 1,50 часа. Двери в эту комнату должны быть огнестойкими дверями первого класса.