Thread Content
У нас резервуар для дождевой воды имеет объем примерно 125 кубических метров. Хотел бы узнать, какой объем потока следует выбрать для насоса?
1. В помещении для насосов дождевой воды можно не устанавливать резервный насос. См. положения пункта 5.4.1 «Стандарта проектирования систем внешней канализации (версия 2011 г.)» (GB 50014-2006): выбор насосов должен осуществляться исходя из проектного расхода воды и необходимой высоты подъема, а также с учетом следующих требований: . . . . . . 2. В помещениях для насосов сточных вод и в помещениях для сбора сточных вод должны быть установлены резервные насосы. Когда количество рабочих насосов не превышает 4 штук, количество резервных насосов должно составлять 1 штуку. Если количество рабочих насосов составляет не менее 5 штук, то количество резервных насосов должно быть 2 штуки ; При наличии 2 резервных насосов в помещении для подводных насосов, один может находиться в резерве на месте, а другой — на складе. В помещении для насосов дождевой воды можно не устанавливать резервный насос. В насосных помещениях для дренажа дождевых вод на развязках могут быть установлены резервные насосы в зависимости от степени их важности. . . . . . . II. Объем резервуара на станции откачки дождевой воды. См. положения пункта 5.3.1 «Стандарта проектирования систем внешней канализации (версия 2011 г.)» (GB 50014-2006): объем резервуара должен определяться с учетом проектного расхода воды, мощности насосов и условий их работы. При этом необходимо соблюдать следующие требования: . . . . . 2 Объем резервуара на станции откачки дождевой воды должен быть не меньше объема воды, который может быть выведен самым мощным насосом за 30 секунд. . . . . . . III. Расчетный расход воды на насосной станции дождевой воды. См. положения пункта 5.2.2 «Стандарта проектирования систем внешней канализации (версия 2011 г.)» (GB 50014-2006): расчетный расход воды в насосной станции для откачки дождевых вод должен определяться на основе расчетного расхода воды в главном входном трубопроводе насосной станции. Если расчетный расход дождевой воды в 1400 л/с верен, то для проектирования можно рассмотреть использование двух насосов (расход каждого насоса — 700–800 л/с); объем резервуара в 50 м³ будет достаточным.
Один на эксплуатацию и один в резерве: в зависимости от объема резервуара для дождевой воды и площади территории завода достаточно выбрать насос объемом около 50 м³.
Один на эксплуатацию и один в резерве; в зависимости от объема резервуара для дождевой воды и площади территории завода достаточно выбрать насос с пропускной способностью около 50 м³.
Для выбора насоса необходимо оценить среднесуточное потребление воды и высоту подъема
Оцените среднесуточное потребление воды и высоту подъема, затем выберите насос