Способы включения и выключения пожарных насосов

2017-07-03View Original

Thread Content

В главе 11 «Управление и эксплуатация» стандарта GB50974-2014 несколько раз упоминается способ включения и выключения пожарных насосов. У меня есть некоторые вопросы по этому поводу, и я надеюсь, что преподаватели смогут мне помочь: 1 11.0.5 Пожарные насосы должны иметь возможность включения и выключения вручную, а также автоматического запуска; 2、11.0.7 Пункт 1: В пожарном контрольном щиту или панели управления должны быть предусмотрены специальные кнопки для ручного прямого запуска, подключенные к соответствующим линиям ; 3. 11.0.8 У пожарных насосов и насосов для поддержания постоянного давления должны быть кнопки для принудительного включения/выключения насосов непосредственно на устройстве, а также должны быть предусмотрены защитные устройства ; 4. 11.0.12 В пульте управления противопожарными насосами должна быть предусмотрена возможность ручного запуска насосов. Кроме того, необходимо обеспечить возможность для лиц, имеющих соответствующие полномочия, запустить противопожарные насосы в чрезвычайных ситуациях, если происходит сбой в контрольных цепях пульта управления. В ручном режиме устройство должно нормально функционировать в течение 5 минут после сигнализации. Хотел бы спросить у учителей: сколько вообще существует способов включения и выключения пожарных насосов? Можно ли подвести итог? Неизвестно, есть ли повторения среди вышеупомянутых способов запуска и остановки? Поскольку эти положения также являются обязательными, хочется разобраться
Reply #22017-07-04
В общем, это: локально и удаленно
Reply #32017-07-04
В общем, это: локально и удаленно
Reply #42017-07-04
В общем, это два варианта: запуск и остановка локально и удаленно
Reply #52017-07-07
Дистанционный автоматический, дистанционный ручной, ближний ручной, механический запуск
Reply #62017-08-01
Описания в стандартах не противоречат друг другу и не дублируются; Способы запуска в основном сводятся к ручному запуску и остановке на месте, автоматическому запуску, запуску с помощью пульта управления в контрольной комнате или ручному запуску
Reply #72017-08-02
1. Упомянутые в посте пожарные насосы и насосы для поддержания давления в системе пожаротушения — это два типа пожарных насосов. В системах с насосами для поддержания давления при отсутствии пожара пожарные насосы не работают, а работает насос для поддержания давления. При возникновении пожара и необходимости использования большого количества воды для тушения огня происходит автоматическое запускание пожарных насосов. 2. Любая помпа должна иметь функции ручного и автоматического запуска. 3. Независимо от типа пожарной системы, пожарные насосы должны обладать функцией синхронизации. Общая схема взаимодействия при проверке пожарной безопасности является обязательным к проверке пунктом

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.