Thread Content
В главе 11 «Управление и эксплуатация» стандарта GB50974-2014 несколько раз упоминается способ включения и выключения пожарных насосов. У меня есть некоторые вопросы по этому поводу, и я надеюсь, что преподаватели смогут мне помочь: 1 11.0.5 Пожарные насосы должны иметь возможность включения и выключения вручную, а также автоматического запуска; 2、11.0.7 Пункт 1: В пожарном контрольном щиту или панели управления должны быть предусмотрены специальные кнопки для ручного прямого запуска, подключенные к соответствующим линиям ; 3. 11.0.8 У пожарных насосов и насосов для поддержания постоянного давления должны быть кнопки для принудительного включения/выключения насосов непосредственно на устройстве, а также должны быть предусмотрены защитные устройства ; 4. 11.0.12 В пульте управления противопожарными насосами должна быть предусмотрена возможность ручного запуска насосов. Кроме того, необходимо обеспечить возможность для лиц, имеющих соответствующие полномочия, запустить противопожарные насосы в чрезвычайных ситуациях, если происходит сбой в контрольных цепях пульта управления. В ручном режиме устройство должно нормально функционировать в течение 5 минут после сигнализации. Хотел бы спросить у учителей: сколько вообще существует способов включения и выключения пожарных насосов? Можно ли подвести итог? Неизвестно, есть ли повторения среди вышеупомянутых способов запуска и остановки? Поскольку эти положения также являются обязательными, хочется разобраться
В общем, это: локально и удаленно
В общем, это: локально и удаленно
В общем, это два варианта: запуск и остановка локально и удаленно
Дистанционный автоматический, дистанционный ручной, ближний ручной, механический запуск
Описания в стандартах не противоречат друг другу и не дублируются; Способы запуска в основном сводятся к ручному запуску и остановке на месте, автоматическому запуску, запуску с помощью пульта управления в контрольной комнате или ручному запуску
1. Упомянутые в посте пожарные насосы и насосы для поддержания давления в системе пожаротушения — это два типа пожарных насосов. В системах с насосами для поддержания давления при отсутствии пожара пожарные насосы не работают, а работает насос для поддержания давления. При возникновении пожара и необходимости использования большого количества воды для тушения огня происходит автоматическое запускание пожарных насосов. 2. Любая помпа должна иметь функции ручного и автоматического запуска. 3. Независимо от типа пожарной системы, пожарные насосы должны обладать функцией синхронизации. Общая схема взаимодействия при проверке пожарной безопасности является обязательным к проверке пунктом