Thread Content
Резервуар находится на втором этаже, вода подается туда с помощью насоса на первый этаж. Насос остановился, но из его выхода по-прежнему течет вода. В чем причина? Есть ли какое-нибудь решение? ? ? ? ?
Можно ли заменить центробежный на объемный насос? ?
Не понимаю, о чём говорят. Банка на втором этаже, помпа не нужна, вода будет течь с первого этажа под действием силы тяжести, зачем её поднимать?
Достаточно плотно закрыть входной клапан на насосе. . .
О, тогда используйте клапаны с взаимным блокированием!
После остановки насоса закройте вход и выход — при разнице уровней поток будет продолжаться.
После замены на объемный насос также необходимо закрыть вход и выход.
Банка на втором этаже, помпа не нужна — вода и так потечёт с первого этажа под действием силы тяжести. Зачем её поднимать?
Можно использовать модули для измерения веса или уровнемеры, соединенные с клапаном выхода из резервуара; достаточно просто позволить жидкости течь под действием силы тяжести. Разве вся помпа не тратит ресурсы впустую? Также потребляет много электроэнергии.
Можно использовать модули для измерения веса или уровнемеры, соединенные с клапаном выхода из резервуара; достаточно просто позволить жидкости течь под действием силы тяжести. Разве вся помпа не тратит ресурсы впустую? Также потребляет много электроэнергии.
Судя по тому, что автор задает этот вопрос, видно, что у него совсем нет базовых знаний в области химии. Если владелец хочет производить химическую продукцию, лучше нанять человека с опытом в химии — без должных знаний могут возникнуть проблемы. На производстве возникли некоторые сбои, и вам придётся заходить на форум в поисках ответов, пока цветы хуанхуацай не остынут.
Почему танк на втором этаже поднимается на первый с помощью насоса? В вашем объяснении много проблем