Я видел некоторые PID-регуляторы, в которых для регулировки расхода вода подается после насоса принудительной циркуляции. В чем причина этого? Можно ли заменить насос частотным преобразователем? Ведь трубопроводы для принудительной циркуляции бывают довольно большими.
Reply #22017-07-31
Расход в реэвапораторе с принудительной циркуляцией обычно фиксирован, но может корректироваться при изменении нагрузки; в целях экономии обычно устанавливаются клапаны управления для ручной регулировки.
Reply #32017-07-31
Обычно это предотвращение процесса расширения, флэш-випуск за клапаном
Reply #42017-07-31
Но все регулирующие клапаны, которые я видел, находятся на входной трубопроводе ревербератора. Если бы они были на выходном трубопроводе, то, наверное, выполняли бы функцию флэш-конденсации после клапана. Неужели я ошибаюсь? :головокружение:
Reply #52017-08-01
Если это импортные трубопроводы, тогда действительно лучше установить частотный преобразователь
Reply #62017-08-02
Спасибо за ответ. Если установить его на выходе, то это также позволит контролировать лишь количество испарения в трубопроводе. Ведь давление внутри колонны остается неизменным. В чем же разница с установкой его на входном трубопроводе?
Reply #72017-08-02
Клапан, установленный на входе ректификатора, может привести к образованию двухфазного потока, что снижает эффективность теплообмена. Если же клапан установлен на выходе ректификатора, то внутри него будет однофазный жидкий поток, и коэффициент теплообмена будет выше
Reply #82017-08-11
Клапан установлен на входе в ректификатор, так что там не может быть двухфазного потока. Ведь жидкость не поступает в ректификатор, и даже если за клапаном будет падение давления, оно не достигнет уровня, при котором произойдет испарение. Что вы думаете?
Reply #92017-08-12
Это удобно для регулировки объема циркуляции; однако использование двигателей с частотным преобразователем не является слишком экономичным решением; Кроме того, обычно для принудительной циркуляции используются компоненты с высокой плотностью или высокой вязкостью, и за клапаном не происходит испарения.
Reply #102017-08-12
Спасибо за ответ. Кроме того, влияет ли регулировка расхода воды с помощью частотного преобразователя на напор насоса? Изменяется ли точка работы насоса при изменении степени открытия выходного клапана, или же изменение частоты вращения насоса приводит к изменению его характеристик?
Reply #112017-08-15
Это не связано с кавитацией насоса.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.