Прошу совета по проблеме ненормальных звуков у центробежного насоса

2017-08-05View Original

Thread Content

У кого-нибудь была похожая ситуация? 1. Насос горячей воды центробежный, внутри насоса слышны странные звуки; температура корпуса насоса превышает 80 градусов. Предполагается, что причиной является вакуумирование из-за кипения. Но когда переключались на резервный насос, как только открывался его клапан, посторонние звуки в основном насосе сразу исчезали. Как только клапан резервного насоса снова закрывался, звуки снова появлялись. Почему? Температура подшипников и уровень вибрации в норме. 2. Это тот же насос: корпус насоса очень горячий, а вода, поступающая для охлаждения, и вода, возвращающаяся обратно, не горячие. Предполагается, что произошло засорение водопроводных каналов, но малый лопастной элемент внутри индикатора для контроля возвратной воды все еще вращается довольно быстро. В чем причина? Я думаю только о том, что скорость течения воды может быть слишком высокой, и не хватит времени на нагревание, а в насосе слишком много тепла, которое невозможно унести. Есть ли ещё какие-нибудь возможности?
Reply #22017-08-05
Давайте посмотрим фото и обсудим вместе — среди Хайчуаня есть настоящие мастера! Показать картинку!
Reply #32017-08-05
Работает ли насос при малом расходе, отклоняющемся от точки номинального расхода?
Reply #42017-08-05
Возможно, пропускная способность слишком низкая, из-за чего возникает эрозия.
Reply #52017-08-05
Импортная трубопроводная линия слишком мала, возникает аэроэрозия, попробуйте увеличить её размер
Reply #62017-08-05
На выходе насоса нет обратного клапана, верно? Как только клапан резервного насоса открылся, но сам насос ещё не запустился, посторонние звуки в этом насосе исчезли. Это обеспечивает циркуляцию между двумя насосами: вода возвращается от резервного насоса к входу данного насоса, что предотвращает возникновение эрозии, вызванной недостаточным давлением и расходом воды у входа.
Reply #72017-08-06
Возможно, причина в недостаточном объеме трафика на входе
Reply #82017-08-06
При кавитации не происходит никаких изменений в вибрациях?
Reply #92017-08-06
Велика ли вибрация корпуса насоса? Пробовали остановиться, а потом снова запустить?
Reply #102017-08-07
Фильтр на входе заблокирован, достаточно его очистить.
Reply #112017-08-07
Не заметил ли кто клапан обратного хода? Проверю, когда буду свободен. Однако речь не идет о включении клапанов резервного насоса; резервный насос не был включен. Проблема возникла после того, как резервный насос был запущен, и когда был открыт выходной клапан резервного насоса, шум от основного насоса исчез
Reply #122017-08-07
Вряд ли, ток в норме, к тому же при осмотре на месте угол открытия клапана тоже немалый. Если поток маленький, ток должен быть небольшим, верно?
Reply #132017-08-07
Трубопроводы нельзя просто так перемещать, пока не рассматривается вопрос о их изменении; я лишь поднял этот вопрос, чтобы мы все вместе обсудили причины

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.