HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Автоматический запуск резервного насоса подачи воды в котел

2017-08-12View Original

Thread Content

При нормальной работе котла насосы подачи воды работают по принципу «один в эксплуатации, один в резерве». Как обеспечить автоматический запуск резервного насоса с помощью DCS в случае неисправности насоса, находящегося в эксплуатации? Спасибо! Автоматические измерительные приборы
Reply #22017-08-12
Настройте цепочку управления потоком: при падении потока ниже определенного значения может быть запущена резервная насосная станция!
Reply #32017-08-12
Можете рассказать о требованиях к программному обеспечению DCS?
Reply #42017-08-12
Насосы для подачи воды в котлы, как правило, являются центробежными насосами, поэтому нецелесообразно использовать режим автоматического запуска при низком расходе воды; следует использовать режим автоматического запуска при низком давлении
Reply #52017-08-13
Можете подробно объяснить, почему для центробежных насосов не рекомендуется использовать режим автоматического запуска при низком расходе? Каковы последствия настройки автоматического запуска при низком объеме трафика?
Reply #62017-08-14
Как правило, резервный насос включается при давлении, ниже установленного значения, а расход часто используется для регулировки посредством трех импульсов.
Reply #72017-08-21
Насос для подачи воды управляется по уровню жидкости, но мы переключаем его вручную — это неэффективно. Нужно будет это изменить, когда будет время.
Reply #82017-08-23
Запуск резервного насоса для подачи воды в котел может быть настроен двумя способами: 1) в зависимости от давления в главной магистрали подачи воды — при падении давления ниже определенного значения запускается резервный насос, причем его расход используется только в целях мониторинга. 2. Кроме того, в зависимости от состояния работы насоса: когда его рабочее состояние исчезает, то есть становится равным 0, включается резервный насос. Вышеупомянутая двойная система защиты обеспечивает надлежащую работу насосов для подачи воды в процессе производства
Reply #92017-08-23
Можете подробнее рассказать о требованиях к программному обеспечению? Как спроектировать реализацию этой функции взаимного блокирования?
Reply #102017-08-24
Вы озвучиваете свои требования, и инженер, ответственный за настройку, будет руководить вами по работе с DCS. На месте необходимо предоставить DCS информацию о давлении в водопроводных трубах (AI), а также данные о состоянии работы насоса A (DI) и насоса B (DI). В DCS добавлена логика принятия решений для интерлокирования резервного насоса. Настройка двух режимов взаимной блокировки: 1. Переключатель взаимной блокировки при работе насоса A и запуске насоса B, затем логическая настройка; 2. Переключатель взаимной блокировки при работе насоса B и запуске насоса A, затем логическая настройка.
Reply #112017-08-28
Давление более непосредственно отражает технологическое состояние при остановке насоса, что сразу становится понятным

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.