Пожарные насосы — тоже важная тема для экзамена! Посмотрите материалы, собранные мастером
Thread Content
Полный справочник по вопросам, связанным с пожарными насосами. I. Требования к их установке. Пожарные насосы необходимо устанавливать как в системах временного высокого давления для пожарного водоснабжения, так и в системах постоянного высокого давления для пожарного водоснабжения. В серийных системах пожарного водоснабжения и системах пожарного водоснабжения под действием силы тяжести, помимо пожарных насосов, необходимо также устанавливать насосы для перекачки воды. Для систем водоснабжения пожарных гидрантов и систем автоматического тушения пожаров целесообразно использовать отдельные пожарные насосы. У пожарных насосов должен быть резервный насос, характеристики которого должны соответствовать характеристикам основного насоса. Однако резервный насос не требуется в следующих зданиях: 1) жилых зданиях высотой менее 54 м и зданиях с проектной скоростью подачи воды для пожаротушения, не превышающей 25 л/с. 2. Здания, в которых проектная скорость подачи воды для пожаротушения внутри здания составляет не более 10 л/с. II. Серийное и параллельное соединение пожарных насосов. При серийном соединении пожарных насосов выходное отверстие одного насоса подключается непосредственно к входному трубопроводу другого насоса; оба насоса работают одновременно. Серийное соединение позволяет увеличить высоту подъема жидкости при неизменном расходе. Параллельная работа пожарных насосов заключается в одновременном подаче воды в пожарную систему двумя или более пожарными насосами; основная цель параллельной работы насосов — увеличение расхода воды. III. Требования к установке пожарных насосов и трубопроводов пожарных насосов 1. Пожарные насосы должны обеспечивать самовсасывание воды. 2. При прямом отборе воды из городской сети пожарным насосом на выходном трубопроводе насоса должен быть установлен обратный клапан с воздушным предохранителем. 3. Если в месте подачи воды отсутствует колодец для захвата воды, то необходимо установить турбину противотечения в этом месте. 4. Группа пожарных насосов: должно быть не менее двух впускных труб. Если одна из них повреждается или требует ремонта, остальные впускные трубы должны продолжать обеспечивать приток всего необходимого объема воды для тушения пожара. 5. При расположении впускного трубопровода пожарной насосной станции следует избегать образования воздушных камер. 6. У группы пожарных насосов должно быть не менее двух основных трубопроводов для подачи воды, соединенных с кольцевой сетью пожарного водоснабжения. Когда один из трубопроводов находится на ремонте, остальные трубопроводы должны продолжать обеспечивать необходимый объем воды для пожаротушения. 7. Глубина погружения впускного отверстия пожарной насосной станции должна соответствовать требованиям к безопасной работе насоса на самом низком уровне воды. Глубина погружения раструба впускной трубы ниже самого низкого эффективного уровня воды в резервуаре для пожаротушения должна определяться с учетом скорости потока воды и гидравлических условий; при этом она не должна быть меньше 600 мм. При использовании противовихревого устройства глубина погружения не должна быть меньше 200 мм. 8. На впускном шланге пожарного насоса должны быть установлены клапаны с видимыми ручками или бабочковые клапаны с устройством самоблокировки. Однако, когда используются клапаны с скрытыми ручками, необходимо предусмотреть метки и указатели для определения положения клапана ; Когда диаметр трубы превышает DN300, целесообразно использовать электрические клапаны. 9. На выходном трубопроводе пожарного насоса должны быть установлены обратные клапаны и клапаны с видимой ручкой управления ; При использовании бабочкового клапана он должен иметь устройство самоблокировки ; Когда диаметр трубы превышает DN300, целесообразно использовать электрические клапаны. 10. При диаметре всасывающей трубы пожарного насоса, меньшем чем DN250, скорость потока должна составлять 1,0–1,2 м/с ; При диаметре, превышающем DN250, рекомендуется значение 1,2–1,6 м/с. 11. При диаметре выходного трубопровода пожарной насосной станции, меньшем чем DN250, скорость потока должна составлять 1,5–2,0 м/с ; При диаметре, превышающем DN250, рекомендуется значение 2,0–2,5 м/с. 12. Расположение скважин для поглощения воды должно обеспечивать свободный поток воды внутри скважины, равномерную скорость потока и отсутствие вихрей; кроме того, оно должно способствовать удобной установке и монтажу. 13. При прохождении водопроводных труб пожарного насоса через внешние стены следует использовать водонепроницаемые манжеты ; При прохождении через стены и полы необходимо соблюдать соответствующие требования. 14. При прохождении всасывающей трубы пожарного насоса через резервуар для воды в случае пожара следует использовать гибкие манжеты ; При использовании жестких водонепроницаемых манжет следует устанавливать гибкие соединения на сиську насоса, причем диаметр трубы не должен превышать DN150. IV. Устройство запуска пожарных насосов 1. Пожарные насосы должны иметь возможность вручную запускаться и останавливаться, а также автоматически запускаться; при этом время от момента получения сигнала о запуске до начала нормальной работы насоса не должно превышать 2 минут. У пожарных насосов не должна быть функция автоматического остановки. Остановка насосов должна осуществляться сотрудником, имеющим соответствующие полномочия, в зависимости от обстоятельств тушения пожара. 2. Пожарные насосы должны запускаться автоматически по сигналам от предохранительных клапанов, установленных на главном выходном трубопроводе пожарных насосов, от клапанов, контролирующих расход воды на выходном трубопроводе резервуара для пожаротушения, или от предохранительных клапанов, предназначенных для сигнализации. Клапаны давления, расположенные в помещении с пожарными насосами, следует подключать к пульту управления пожарными насосами. 3. Кнопка пожарного крана не должна использоваться в качестве переключателя для прямого запуска пожарной помпы, но может служить переключателем для подачи сигнала тревоги или устройством для быстрого открытия/закрытия системы сухих пожарных кранов. 4. Насос для поддержания постоянного давления должен управляться автоматическими выключателями давления или датчиками давления, расположенными в системе водоснабжения пожарной защиты или в резервуаре с компрессионной водой. V. Требования к настройке пожарных насосов 1. При автоматическом или ручном прямом запуске пожарного насоса он должен начать нормальную работу в течение 55 секунд, при этом не должно быть посторонних шумов и вибраций. 2. При запуске пожарного насоса с использованием резервного источника питания или резервного насоса, он должен начать нормальную работу в течение 1 минуты или 2 минут соответственно. 3. После установки пожарных насосов необходимо провести тестирование их работоспособности на месте. Их характеристики должны соответствовать данным, предоставленным производителем, а также должны удовлетворять требованиям к расходу и давлению воды в системе пожарного водоснабжения. 4. Давление на пожарном насосе при нулевом расходе не должно превышать 140% от проектного рабочего давления ; Когда расход на выходе составляет 150% от проектного рабочего расхода, давление на выходе не должно быть ниже 65% от проектного рабочего давления. VI. Техническое обслуживание и управление пожарными насосами 1. Ежемесячно необходимо вручную запускать пожарные насосы для их работы, а также проверять состояние источника питания. 2. Каждую неделю необходимо имитировать условия автоматического управления пожарными насосами и запускать их в работу автоматически; при этом должна осуществляться автоматическая запись информации о результатах автоматического контроля. Ежемесячно также необходимо проводить проверки и фиксировать полученные данные. 3. Ежедневно необходимо проверять уровень заряда аккумулятора, обеспечивающего запуск промышленного насоса для тушения пожаров на дизельном двигателе. Каждую неделю следует проверять количество топлива в резервуаре. Ежемесячно необходимо вручную запустить промышленный насос для тушения пожаров на дизельном двигателе хотя бы один раз. 4. Каждый квартал необходимо проводить проверку расхода и давления воды у пожарных насосов. VII. Обзор прошлых экзаменационных вопросов 【2015, техническая практика, вопрос 51】 В одном здании используется временная система пожаротушения с высоким давлением. По расчетам, номинальное давление, необходимое для работы пожарного насоса, составляет 0,90 МПа. При выборе пожарного насоса давление при нулевом расходе должно находиться в пределах ( ) МПа. А. 0,90–1,08 Б. 1,26–1,35 В. 1,26–1,44 Г. 1,08–1,26 【Ответ】Г 【Обоснование】Согласно пункту 5.1.6 «Правил безопасности», кривая характеристик расхода и напора должна быть гладкой, без выступов и изгибов. Давление при нулевом расходе не должно превышать 140% от проектного рабочего давления; желательно, чтобы оно было выше 120% от этого значения ; Когда расход выходящей жидкости составляет 150% от проектного значения, давление на выходе не должно быть ниже 65% от проектного рабочего давления. Ответ на этот вопрос — D. Примечание: Помпа пожаротушения может работать в любой точке кривой её характеристик. Поэтому требуется, чтобы кривая расхода и напора была плавной, без выступов, что поможет избежать режима колебаний работы помпы. Давление на пожарном насосе при нулевом расходе не должно превышать 140% от номинального проектного давления. Это делается для предотвращения чрезмерного повышения давления в системе при её работе при малом расходе, что может привести к завышенным затратам на строительство трубопроводной сети или к чрезмерному перенапряжению в системе. Давление при нулевом расходе не должно быть меньше 120% от номинального давления, поскольку контроль системы пожарного водоснабжения и предотвращение перенапряжения осуществляются с помощью давления. Если кривая характеристик пожарного насоса не имеет определенной крутизны, становится сложно обеспечить контроль за давлением и гидравлическими параметрами. Поэтому устанавливаются верхний и нижний пределы давления при нулевом расходе для пожарных насосов. 【2016 год, практические аспекты техники 63】Какое из следующих утверждений относительно систем пожарного водоснабжения является неверным? А. Сериевое соединение пожарных насосов позволяет увеличить высоту подъема воды при неизменном расходе, тогда как параллельное соединение позволяет увеличить расход воды. Б. В обычных условиях пульт управления пожарными насосами должен обеспечивать их автоматическую работу. В. Сеть трубопроводов для водоснабжения внутренних пожарных кранов следует разделять от сетей других систем пожаротушения, таких как автоматические спринклерные системы. Если используются общие пожарные насосы, то трубопроводы должны быть разделены по направлению потока воды после расположения предохранительных клапанов. Г. Внешние трубопроводы для водоснабжения должны быть разделены на несколько отдельных участков с помощью клапанов; количество внешних пожарных кранов на каждом участке не должно превышать 5 штук. 【Ответ】C 【Обоснование】Сериевое соединение пожарных насосов заключается в прямом соединении выходного отверстия одного насоса с входным отверстием другого насоса; при этом оба насоса работают одновременно. Последовательное соединение пожарных насосов позволяет увеличить высоту подъема при неизменном расходе. Параллельная работа пожарных насосов осуществляется путем одновременного подачи воды в пожарную систему двумя и более пожарными насосами. Соединение пожарных насосов параллельно служит для увеличения расхода воды; вариант А верен ; Пульт управления пожарными насосами должен размещаться в помещении для пожарных насосов или в специальной комнате управления пожарными насосами. Кроме того, пульт управления должен обеспечивать автоматическое запускание пожарных насосов в обычных условиях. Вариант B является правильным ; Согласно пункту 8.1.7 «Правил пожарной безопасности», сеть трубопроводов для внутренних пожарных гидрантов следует размещать отдельно от сетей других систем пожаротушения, таких как автоматические спринклерные системы ; При совместном использовании пожарных насосов водопроводные трубопроводы должны быть расположены в направлении потока воды перед предохранительным клапаном. Согласно пункту 8.1.4-3, трубопроводы пожарного водоснабжения должны быть разделены клапанами на несколько отдельных участков; в каждом участке количество наружных пожарных кранов не должно превышать 5 штук. Правильный ответ — вариант D. Ответ на этот вопрос — C. 【2016 год, комплексная оценка профессиональных навыков, 72】Одна из организаций, занимающихся проверкой систем пожаротушения, провела проверку системы водоснабжения для пожаротушения в двухэтажном офисном здании второго класса. У здания снаружи имеются два источника воды для пожаротушения. Расчетный расход воды в системе автоматического пожаротушения составляет 27 л/с, а расчетное давление — 1,0 МПа ; Расчетный расход воды в системе внутренних пожарных спринклеров составляет 20 л/с, а расчетное давление — 0,98 МПа ; Минимальный эффективный уровень воды в резервуаре для пожаротушения на высоком уровне должен находиться на расстоянии 10 м от эффективной точки расположения сопла орошения на самом верхнем этаже. Проверка отчета о приемке: все тесты системы пройдены успешно. Для проверки эффективности пожарных насосов и их рабочего состояния среди приведенных ниже результатов проверок те, которые соответствуют действующим **техническим стандартам пожарной безопасности. А. Давление автоматического насоса для подачи воды при нулевом расходе составляет 1,50 МПа.Б. Через 5 секунд после включения устройства для тестирования на самой удаленной точке системы противопожарного спринклирования, переключатель расхода посылает сигнал о запуске автоматического насоса.
В. Когда расход воды от насоса пожарной помпы достигает 25 л/с, двигатель прекращает свою работу.
Г. При тестировании внутренних пожарных кранов, когда расход воды составляет 3 л/с, насос пожарной помпы не запускается.
【Ответ】Спорно.
【Обоснование】Согласно правилам 5.1.6-4, давление автоматического насоса при нулевом расходе не должно превышать 140% от проектного рабочего давления; однако оно должно быть выше 120% от этого значения ; Для данной системы автоматического тушения пожаров расчетное давление составляет 1,0 МПа; следовательно, при нулевом расходе вода не должна создавать давление выше 1×1,4 = 1,4 МПа. Вариант A неверен ; В системах пожаротушения, не оснащенных насосами для поддержания постоянного давления, насос пожаротушения должен запускаться с помощью клапана, регулирующего расход воды из резервуара для пожаротушения. Насос должен запускаться, когда расход воды превышает 1–3% от проектного расхода воды для пожаротушения, то есть при значении выше 0,6 л/с. Насос для спринклерной системы должен запускаться, когда расход воды превышает 0,81 л/с. Следовательно, правильным является вариант B ; Согласно пункту 11.0.2, у пожарных насосов не должна быть функция автоматического останова. Остановка насоса должна осуществляться сотрудником, имеющим соответствующие полномочия, в зависимости от обстоятельств тушения пожара. Вариант C, согласно которому двигатель насоса автоматически останавливается, когда расход воды достигает 25 л/с, является неверным. Согласно условию задачи, статическое давление в наихудшей точке системы автоматического пожаротушения составляет 0,1 МПа, поэтому не требуется установка насоса для поддержания давления. В системе водоснабжения пожарных гидрантов, в которой вода поступает непосредственно из высоко расположенного резервуара для пожаротушения, значение скорости автоматического запуска составляет 1,0–2,0 л/с. То есть, когда используется гидрант, находящийся в наихудшем положении (скорость потока воды в системе превышает 1,0–2,0 л/с), «термостатический клапан» подает сигнал на запуск насоса. Когда скорость потока воды из тестового гидранта достигает 3 л/с, насос должен запуститься. Вариант D неверен. Ответ на этот вопрос — B. 【2016 год, практические аспекты техники 99】Какие из приведенных ниже утверждений относительно выбора пожарных насосов являются верными? А. Для пожарных насосов, работающих на дизельном топливе, следует использовать дизельные двигатели с искровым зажиганием. Б. Кривая характеристик расхода и напора пожарного насоса должна быть плавной, без точек перегиба и выступов. В. У насосов одной группы должны быть одинаковые модели; кроме того, количество рабочих насосов не должно превышать 5 штук. Г. Способ уплотнения вала пожарного насоса и материал, из которого он изготовлен, должны соответствовать требованиям к его работе при минимальном расходе воды. Д. При использовании электродвигателей в качестве привода для пожарных насосов следует выбирать такие насосы, у которых электродвигатель имеет сухую конструкцию. 【Ответ】BDE 【Обоснование】Для пожарных насосов, работающих на дизельном топливе, следует использовать дизельные двигатели с компрессионным зажиганием; поэтому вариант А неверен ; Кривая характеристик расхода и напора пожарного насоса должна быть гладкой, без изгибов и выступов; правильный вариант — B ; У системы пожарного водоснабжения модели насосов должны совпадать; кроме того, количество рабочих насосов не должно превышать 3 штук. Вариант C неверен ; Способ уплотнения и материал вала пожарного насоса должны соответствовать требованиям к его работе при минимальном расходе воды; вариант D верен ; При использовании насосов пожаротушения, приводимых в действие электродвигателем, следует выбирать насосы с сухой установкой двигателя; вариант E является правильным. Ответ на этот вопрос — BDE. 【2016 год, комплексная оценка способностей 99】Промышленный комплекс на юге страны; площадь территории составляет 180 га. Территория имеет прямоугольную форму, её ширина — 1000 м. Чертежная будка для пожарных насосов представляет собой отдельное здание, расположенное в центре территории. Для подачи воды в случае пожара используется временная система высокого давления, работающая как внутри, так и снаружи зданий. Расчетные значения расхода воды и давления в этой системе составляют соответственно 120 л/с и 1,0 МПа. Расстояние пешком от комнаты управления пожарной охраной на территории завода до помещения с пожарными насосами составляет 800 м. При приемке из числа следующих результатов испытаний те, которые соответствуют действующим **техническим стандартам пожарной безопасности, обозначаются (). А. Разница в высоте между уровнем пола в помещении пожарных насосов и уровнем земли снаружи составляет 50 мм; отсутствуют защитные устройства от проникновения воды.
Б. Расстояние от самого удаленного наружного крана пожаротушения до помещения пожарных насосов составляет 1350 м.
В. Расчетный расход воды для насоса по поддержанию давления — 3 л/с.
Г. У пожарных насосов используется принцип «пять насосов на один резервный».
Д. В помещении пожарных насосов нет комнаты дежурства.
【Ответ】CE
【Обоснование】Согласно правилам 5.5.14, в помещении пожарных насосов должны быть приняты технические меры для предотвращения затопления. Вариант А неверен ; Согласно условию задачи, помещение для насосов расположено в центре производственной площадки. Поскольку сама площадка имеет прямоугольную форму, расстояние от помещения для насосов до самой удаленной точки на этой площадке составляет примерно 1030 м. Следовательно, расстояние от наружного гидранта до самой удаленной точки на производственной площадке составляет 320 м. Радиус действия наружного гидранта составляет 150 м. Следовательно, расположение этого наружного гидранта является нерациональным; вариант B неверен ; Согласно пункту 5.3.2-2, нормальный уровень утечек в системе водоснабжения пожарной защиты должен определяться в зависимости от материала труб и типа соединений. Если нет данных о уровне утечек в системе, то проектная мощность насоса для поддержания давления должна составлять 1–3% от проектного расхода воды для пожарной защиты; при этом этот показатель не должен быть меньше 1 л/с ; Расчетный расход воды для данной задачи составляет 120 л/с, поэтому расчетный расход насоса для поддержания давления должен находиться в диапазоне от 1,2 до 3,6 л/с; правильным является вариант C ; Согласно принципам «один в резерве, один в эксплуатации» и «два в резерве, один в эксплуатации», наличие всего одного пожарного насоса среди пяти таких насосов не соответствует требованиям; вариант D неверен ; В помещении для насосов пожарной охраны не обязательно предусматривать помещение для дежурства, вариант E верен, ответ на этот вопрос — CE.