HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

У двух насосов с параллельной работой: можно ли отказаться от обратного клапана на выходе?

2017-10-01View Original

Thread Content

Две насосные установки мощностью по 1000 кВт работают параллельно; на выходах обоих насосов установлены гидравлические обратные клапаны. Хочу узнать, можно ли отключить обратные клапаны на выходе у двух насосов.
Reply #22017-10-02
Цель установки обратного клапана: предотвращение обратного тока жидкости, например, при остановке одного насоса или при запуске/остановке насосов, работающих параллельно!
Reply #32017-10-04
Нельзя. Если хотя бы один из агрегатов перестанет работать, это может повредить насос
Reply #42017-10-05
Нельзя. Это делается для предотвращения обратного вращения насоса; при обратном вращении существует риск ослабления гайки фиксации и лопастей насоса
Reply #52017-10-07
Отменить нельзя. Можно установить на главную трубу.
Reply #62017-10-07
На выходном трубопроводе каждого насоса должен быть установлен обратный клапан; установка его только на главном трубопроводе не имеет особого смысла.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.