Thread Content
Каковы требования к установке водоотборных дамб в зоне насосов? Есть ли **соответствующие стандарты и нормы?
Что подразумевается под зоной насосов? Речь идет о месте, где сосредоточены насосы? Разве не существует риска повреждения двигателя из-за утечек?
Эксперты требуют, чтобы насосы, расположенные в зоне резервуаров, были перемещены за пределы ограждения, либо чтобы их изолировали с помощью отдельного небольшого ограждения
Разве насосные узлы в химических установках не размещаются централизованно?
Все двигатели являются взрывозащищенными; при утечке, если не происходит возгорания, это не влияет на двигатель
На производственном участке необходимо установить небольшой вал вокруг насоса для транспортировки жидкости; высота такого вала составляет примерно 150 мм. Он не должен быть таким высоким, как валы, используемые в зонах хранения резервуаров. Это предотвращает беспорядочный вытекание материала в случае утечки насоса. Я тоже не знаю, существуют ли какие-то соответствующие нормы. Если кто-то знает, пусть подскажет
По-видимому, высота ограждающих конструкций не должна превышать 30 см; а в зоне хранения резервуаров используются пожарные дамбы
Пожалуйста, обратитесь к пункту 3.0.18 стандарта «SH 3011-2011 Нормы проектирования расположения технологических установок в нефтехимической промышленности».
Противопожарные дамбы и водоудерживающие бермы — это два разных понятия.