Thread Content
Глубина бассейна на месте составляет 4 метра, в то время как насос и сифонный бак должны размещаться в цехе, находящемся в 30 метрах оттуда. Итак, уважаемые эксперты, сможет ли эта насосная станция засасывать воду?
30-метровая труба должна быть параллельна поверхности поглощения воды, а затем перпендикулярно соединяться с насосом; нельзя сначала вывести трубу перпендикулярно к оси насоса и затем соединить её по прямой линии
Это зависит от потерь на входе и запаса против кавитации на насосе
Насос и бочка размещены в бассейне глубиной четыре метра на расстоянии 30 метров. При таком расположении насос не может совершать откачку, за исключением случая, когда бочка находится у края бассейна — тогда это ещё возможно. Затем клиент выбрал другой насос, который, как говорят, может всасывать воду. Я заказал у него резервуар для сифонирования. Теперь я задумался: если вода не будет всасываться, будет ли это проблемой того насоса или моего резервуара? . . .
Установка запорного клапана может решить вышеуказанные проблемы
Согласен с мнением парня с 2-го этажа
Трубопровод сначала поднимается вертикально на четыре метра от бассейна до уровня земли, затем идет горизонтально на 30 метров к сифонной емкости; насос и сифонная емкость располагаются рядом друг с другом. Спросить, может ли эта насосная станция засасывать воду. У них центробежный насос объемом 5 кубических метров при длине штока 25 метров; запас против кавитации составляет 2,5 м. Я только что отклонил этот бак — не продаю его, потому что он плохо всасывает, и иначе скажут, что проблема в баке. . . . Но я хочу знать, сможет ли эта конструкция вообще что-то всасывать.
Это зависит от объема вашего бака, диаметра входного трубопровода и его длины.
Обычно редко кто проектирует насосы с самовсасыванием именно таким образом; просто трубопровод для самовсасывания делается как можно короче. Чтобы жидкость могла быть всасана, объем бака должен быть как минимум в 2 раза больше объема трубопровода для самовсасывания, чтобы обеспечить достаточно пространства для хранения жидкости. В то же время диаметр трубопровода для самовсасывания не должен быть слишком большим; предпочтительно, чтобы он соответствовал диаметру входного отверстия насоса. Если диаметр слишком велик, всасывание будет затруднено. Также необходимо учитывать риск кавитации насоса: если значение NPSHa-NPSHr превышает 1,5 м, то, как правило, жидкость может быть всасана; в противном случае возникает кавитация, и всасывание невозможно.