Насос для циркуляции теплопроводящей жидкости

2017-10-21View Original

Thread Content

Что произойдет, если к циркуляционному насосу котла с тепловым маслом, работающем на угле, добавить дополнительное тепловое оборудование и создать слишком много параллельных контуров? Прошу совета
Reply #22017-10-21
При параллельном соединении насосов снижается их пропускная способность, в остальном никаких изменений нет
Reply #32017-10-21
Увеличение количества параллельно работающих теплопроизводящих устройств, а не насосов
Reply #42017-10-21
Необходимо установить распределительные клапаны, иначе теплоноситель будет распределяться неравномерно, что приведет к увеличению использования теплового оборудования и снижению относительного расхода.
Reply #52017-10-21
Слишком большое количество параллельных ветвей приводит к снижению скорости нагрева каждого устройства. Например, раньше для нагрева устройства до 150 градусов требовалось 30 минут, а после добавления оборудования этот процесс может занять 45 минут. Но если температуру удается поддерживать, то проблем нет. Возможно, температура не достигнет требуемого уровня. Ситуация, когда можно поднять только до 140 градусов. Потому что мощность котла на теплопередающую жидкость и насоса одинакова.
Reply #62017-10-21
Если нагрузка чрезмерная, почему температура масла высокая, а температура возвращающегося масла находится в нормальных пределах? Не наблюдается ситуации, когда температура масла, выходящего из котла, не может повыситься. К тому же котел работает периодически, он ведь не работает постоянно
Reply #72017-10-21
Это значит, что нагрузка не превышена. Нельзя судить только по температуре масла, поступающего в двигатель, и температуре масла, возвращающегося обратно. Нужно посмотреть, можно ли удовлетворить требования к использованию. После добавления ветвей труб некоторые из них могут соответствовать требованиям использования, а другие — нет. Теплота сгорания угля в котле. Мощность насоса фиксирована, поэтому перегрузка исключена. В данной ситуации добавление нескольких вспомогательных трубок вряд ли окажет какое-то влияние на основное оборудование, потребляющее тепло.
Reply #82017-10-21
При использовании теплового оборудования скорость повышения температуры снижается, и это не так уж сильно связано с циркуляционным насосом.
Reply #92017-10-21
На самом деле сейчас бывает так, что в некоторых ветвях системы тепло подается нормально, а в других температура не достигает необходимого уровня, и это состояние сохраняется постоянно
Reply #102017-10-21
Не может ли быть так, что используется слишком много тепловых каналов, из-за чего объем циркуляции насоса недостаточен?
Reply #112017-10-21
Выход и возврат масла из котла осуществляются через два распределительных цилиндра, соединенных с тепловыми устройствами. Все тепловые устройства подключены к распределительным цилиндрам параллельно; на каждом из путей имеется клапан
Reply #122017-10-21
Не меняя циркуляционный насос, при слишком большом количестве тепловых ветвей скорость потока в каждой из них снижается, а расход — уменьшается. Если количество тепловых ветвей увеличивается, следует рассмотреть использование более эффективных насосов для циркуляции.
Reply #132017-10-23
Возможно. Поэтому лучше подключать устройства последовательно. После использования теплового оборудования в первой группе измерьте температуру на выходе. Если удовлетворяются требования к следующей группе устройств, их подключают к ней.
Reply #142017-10-24
Для каждой ветви достаточно установить регулятор потока

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.