Thread Content
Температура резервуара конденсата — 115°C, давление — 0,10 МПа. На выходе насоса конденсата пар с давлением 0,6 МПа поступает в охладитель для снижения температуры. Высота подъема жидкости насосом конденсата составляет 140 м. Но после запуска насоса давление на выходе в норме, ток, потребляемый насосом, также в норме, однако потока нет. В чём, возможно, причина? Трубопровод не заблокирован.
Давление на выходе насоса в норме, но потока нет, что кажется противоречием. Сначала следует исключить неисправности измерительных приборов. Наличие потока на выходе насоса также можно определить по эффективности работы системы охлаждения и снижения давления
Пока температура корпуса насоса не повышается, всё в порядке, иначе происходит перегрев.
Как может давление на выходе насоса быть в норме, а ток — тоже, если нет потока? Это нелогично: насос для конденсата может плохо работать из-за наличия газов в конденсате.
Проверьте трубопровод на наличие обходного канала. Давление и ток в норме, значит, с насосом всё в порядке. Проверьте трубопроводы.
Давление и ток в норме, значит, проблема не в насосе. Проверьте, идет ли поток по трубопроводу через клапан обхода или возникают проблемы с расходомером. У цифровых расходомеров может возникнуть ситуация, когда сигнальные провода не соприкасаются.
Логично, возможно, что-то вроде обходного потока.
В итоге выяснилось, что проблема заключалась в неисправности клапанов регулятора температуры, из-за чего происходила недостаточная подача.
В итоге выяснилось, что проблема заключалась в неисправности клапанов регулятора температуры, из-за чего происходила недостаточная подача.
У этого действительно тоже есть причины в этом направлении: иногда насос для конденсата плохо запускается, потому что в конденсате присутствует пар.
Можно рассмотреть термодинамический насос вместо механического
Выходной канал центробежного насоса заблокирован, только такая ситуация.