Thread Content
У нас есть котел на теплопередающей жидкости, для которого требуется насос с пропускной способностью 600 кубических метров в час. Если использовать два насоса в параллельном режиме, какой должна быть пропускная способность каждого насоса?
Как правило, не рекомендуется использовать подключение в параллель, хотя теоретически оно не влияет на расход, но на практике из-за увеличения сопротивления в трубопроводах расход при таком подключении значительно снижается. Если это нужно только временно, то можно рассмотреть возможность параллельной работы. Однако если требуется постоянный расход в 600, рекомендуется использовать один насос. Экспериментальные данные показывают, что если настаивать на параллельной работе, то для обеспечения нагрузки в 600 потребуются два насоса мощностью по 400.
Согласен с мнением Доу Шуай: если количество параллельно работающих насосов велико, то необходимо предусмотреть резервный насос
Номинальный расход составляет 570 кубических метров, поэтому необходимо использовать насос с пропускной способностью 600 кубических метров. При длительной работе насоса используется режим два в эксплуатации и один в резерве. Я видел в одном техническом документе, что у двух абсолютно идентичных насосов расход жидкости увеличивается на 8%. Правда ли это?
Это зависит от настройки и длины трубопровода; единых правил нет. Ведь у самого насоса также имеется определенный диапазон регулировки, поэтому считается разумным использовать значение +10%
Согласен с этим мнением: лучше иметь по одному на случай использования.
Нужна насосная станция для теплоносителя мощностью 600 м³/ч? Какова высота подъема? Одна установка способна обеспечить подъем на высоту 80 м при объеме потока 500 м³/ч
Помпа у вас дома не сломается, запасной помпы не понадобится
Был случай, когда насосы были подключены параллельно, и у одного из насосов практически не было потока воды — это означало, что вода текла в обратном направлении
Сейчас многие устройства используются параллельно. Что делать в случае, когда необходимо обеспечить большой расход воды, но невозможно использовать устройства параллельно? Ведь расход воды одного насоса все же ограничен