Thread Content
Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос относительно давления в водяных насосах. У меня есть два частотно-регулируемых водяных насоса: пропускная способность каждого из них составляет 90 м³/ч, а высота подъема — 51 м. Поток воды проходит так: вода берется из резервуара, проходит через оборудование, затем возвращается в открытую водонапорную башню, а оттуда снова в резервуар. В 200 метрах от насосов находится оборудование; диаметр труб здесь составляет DN150. Рядом с насосами (на расстоянии примерно 10 метров) также находится группа оборудования, для которого диаметр труб составляет DN100. Хотел бы узнать, необходимо ли для этой группы оборудования использовать отдельный насос для подачи воды? Требуемое давление на выходе составляет около 2,5 бар. Не удастся ли его достичь?
Вы имеете в виду, что этот насос должен обеспечивать водой оборудование, расположенное на расстоянии 10 метров по трубопроводу DN100, а также оборудование, находящееся на расстоянии 200 метров по трубопроводу DN150, при этом давление воды должно составлять 2,5 бара? Кроме того, вода должна подниматься на определенную высоту для поступления в водонапорную башню?
Открытая водонапорная башня, резервуар и насос для откачки воды образуют систему циркуляции воды. Если система (объем воды в циркуляции, напор) соответствует требованиям, то добавлять насосы не нужно. Судя по известным данным, напор будет соответствовать требованиям, но объем воды в цикле остается неясным.
При расстоянии 10 метров и 200 метров были произведены первоначальные расчеты: потери на увеличение расстояния составляют чуть более 5 метров; плюс локальные потери — еще чуть более 4 метров. Итого потери составляют 10 метров, остается 41 метр. Если максимальная высота уровня воды в водонапорной башне меньше 16 метров, то этот насос сможет обеспечить необходимое давление. Расчеты проводились с учетом использования двух устройств последовательно; Если два устройства подключены параллельно, то расход потока в каждом из устройств необходимо регулировать с помощью клапанов. Также требуются более детальные параметры; для этого используется другой алгоритм
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 30.10.2018 в 09:17. Судя по описанию, речь идет о процессах управления оборудованием: у каждого устройства, использующего воду, имеются соответствующие вентили для входа и выхода воды; к тому же у входа и выхода на каждом отдельном охлаждающем устройстве также есть вентили для контроля потока воды. Управление процессом должно осуществляться в пределах заданных параметров проектирования, при этом необходимо учитывать температуру охлаждения. Например, если температура охладителя турбинного компрессора слишком низкая, образуется большое количество конденсата, что может привести к ударному давлению жидкости на лопатки или к коррозии оборудования. Оптимальное количество воды регулируется с помощью клапана обратного потока в охладителе; при соблюдении параметров первоначальной конструкции удаётся контролировать все необходимые показатели.
Устройство, расположенное рядом с насосом, находится слишком близко; я боюсь, что давление в устройствах, находящихся дальше, окажется недостаточным
Резервуар, насос и водонапорная башня расположены рядом. Насос разделяет воду, а оборудование, находящееся на расстоянии 10 метров, получает воду непосредственно из водонапорной башни; такая конструкция является открытой. Не будет ли давление в более удаленных точках слишком низким?
Находятся ли устройства, расположенные на близком и дальнем расстоянии, в параллельной или последовательной связи?
Последовательное соединение: много устройств, используются трубы для возврата воды по одному маршруту
Неизвестно, насколько велика потеря сопротивления у устройства на расстоянии 10 метров, или же трубопровод просто проходит мимо
Падение давления при импорте/экспорте оборудования составляет 0,5 бар; такого оборудования два единицы
:П не знает, как это выразить. . . .