Thread Content
Существует система циркуляции воды; давление возвращаемой воды составляет 0,14 мПа. Установлено 3 охлаждающих башни. Существует идея использовать давление возвращающейся воды для приведения в действие насоса циркуляционной воды, тем самым сократив расход электроэнергии. Возможно ли это? Летом температура циркулирующей воды высока, поэтому вода должна охлаждаться в охлаждающей башне; зимой достаточно использовать один насос, а избыточная вода будет использоваться для приведения в действие насоса с помощью гидротурбины. )
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 3983596_FPPZ 22.02.2019 в 14:32. Энергия воды имеет слишком низкий уровень, поэтому её практически невозможно использовать. С точки зрения преобразования энергии, при преобразовании энергии воды в механическую энергия эффективность составляет около 60–80%. Насколько велика энергия, равная 0,14 МПа? Сколько из неё можно преобразовать в механическую энергию?
Несколько лет назад мы установили охлаждающую башню, которая приводилась в действие гидротурбиной; электричество не использовалось, мощность составляла около 40 кВт. Я думаю о том, что раз существуют подобные небольшие устройства, почему бы не осуществить их интеграцию? Хотя количество восстанавливаемой энергии невелико, но маленькие суммы со временем складываются в большую. Зимой, когда не работают охлаждающие установки, очень жаль терять давление воды. Что вы думаете?
Реконструкция гидротурбины, по сути, направлена на снижение потерь энергии у двигателя насоса. Если высота устройства, которое вы производите, действительно велика и для его циркуляции необходимо такое высокое давление, то более экономичным решением будет использование гидравлического привода, ведь избыточное давление в возвращаемой воде невозможно устранить. Какова максимальная высота уровня воды в циркуляционной системе? ) Если причина заключается в том, что при проектировании был выбран насос с слишком высоким давлением, более энергоэффективным и простым решением будет пересмотр выбора насоса с учетом фактических условий его работы. Можно снизить потери эффективности различного оборудования в процессе.
Подготовительные работы по модификации насоса для получения более высокого давления уже завершены. Основная цель — использовать высокое давление, характерное зимой, для снижения энергопотребления
Используется ли избыточное давление только зимой для приведения в действие системы вентиляции? Зимой система вентиляции обычно выключается или работает в ограниченном режиме. Если условия позволяют, можно частично использовать избыточное давление в качестве альтернативы. Это, конечно, хорошая идея. Необходимо обеспечить надлежащую статистическую поддержку для планов проектов по техническому переоснащению и оценки инвестиций.