Предположим, что в настоящее время потребность составляет 300 т/ч при напоре 20 м. Для удовлетворения этих требований используются два насоса мощностью по 150 т/ч при напоре 20 м. В качестве насоса используется частотно-регулируемый насос. В этом случае, если требуемая производительность снижается до 100 т/ч, и если включить насос мощностью 150 т/ч с регулировкой частоты до уровня 100 т/ч, то напор насоса будет превышать сопротивление в трубопроводе. Например, высота подъема насоса составляет примерно 10 м, а сопротивление потока в трубопроводе — всего 4 м. Не будет ли проблем с таким способом работы? В системе отсутствуют регулирующие клапаны.
Частота вращения насоса можно регулировать по желанию; показания тока становятся более наглядными.
Точка работы насоса определяется кривой характеристик насоса и кривой характеристик устройства
У такой работы есть два режима: один — ручная настройка частоты, режим ограничения потока. Один из вариантов — автоматический режим с постоянным давлением. Поскольку сопротивление трубы составляет всего 4 метра, ручная настройка частоты позволяет эффективно регулировать расход. При использовании настройки по давлению весьма вероятно возникновение работы при превышении расхода.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 3983596_FPPZ 22.04.2019 в 07:41. Показатели потока снизились с 300 до 100, а высота подъема — с 20 до 10. Это процесс изменения параметров в определенном диапазоне. Если крайние значения соответствуют требованиям, то с помощью частотного преобразователя можно обеспечить соответствие параметрам в любой точке этого диапазона; при этом значения не могут быть ниже установленных пределов
Точка работы насоса определяется кривой характеристик насоса и кривой характеристик устройства
Регулировка частотно-регулируемого центробежного насоса требует учета таких факторов, как сопротивление трубопровода, обратное давление, диапазон изменения частоты и способ управления. Что касается ситуации, о которой говорит автор, то без обратного давления и ручного управления это, вероятно, будет довольно сложно осуществить. Если учитывать обратное давление, это возможно. Конечно, можно также использовать ручное управление. Что касается насосов в отдельности, то они подходят при условии, что их рабочий диапазон соответствует диапазону изменения расхода и напора.
Система на 300, но передаёт только 100 — совершенно без проблем, можно просто так попробовать.
Я понимаю, что проблем не должно быть, согласен с мнением с 4-го и 7-го этажей. Следует сочетать регулировку сопротивления трубопроводной сети с помощью клапана на выходе насоса + частотную регулировку; это должно позволить достичь желаемого результата.