Thread Content
Электродвигатель центробежного насоса выключается при работе, и снова выключается при повторной попытке запуска. Чем может быть вызвано это явление?
С технической точки зрения, отключение двигателя в момент запуска, во время этапа ускорения, может быть вызвано чрезмерной нагрузкой. Например, если клапаны для выхода жидкости открыты слишком широко (за исключением случаев с жидкостью при температуре ниже уровня насыщения), их следует полностью закрыть и запустить аппарат при минимальной нагрузке. Или из-за чрезмерной массы материала, повреждения оборудования, что приводит к чрезмерной осевой нагрузке и т. д. Электрические проблемы могут быть связаны с однофазным питанием и другими причинами. Если замкнуть — сразу отключится. В электрической области вероятности выше. Сначала проведите предварительную проверку с помощью таких операций, как вращение колеса.
Запуск при закрытом клапане, клапан открывается после начала работы
Постепенно откройте выпускной клапан, измерьте моментальный ток. Проверьте электрическую часть устройства: не установлены ли слишком низкие значения защиты
Сначала исключим влияние условий работы — не происходит ли перегрузки.
Сначала проверьте механизм, затем электрическую схему, и в конце — рабочие условия.
У электрических релейных защит существует высокая вероятность проблем. Вы имеете в виду, что автомобиль сразу останавливается при запуске — скорее всего, проблема в системе электрической защиты. Поскольку при запуске двигателя ток становится высоким, в настройках системы защиты обычно учитывается этот период; защита от перегрузок включается только после того, как работа двигателя становится стабильной.
При запуске происходит отключение — это перегрузка тока. Пусть электрик на мгновение остановит ток, чтобы выяснить, в чем проблема.
Возможные причины: 1. Увеличение нагрузки 2. Старение электрических компонентов 3. Механические неисправности