Температура двигателя водяного насоса высока, но ток невелик — в чем причина?

2019-07-08View Original

Thread Content

Центробежный насос для трубопроводов, двигатель мощностью 30 кВт, четырехфазный; номинальный ток — 58 А. Во время работы ток составляет примерно 38–40 А, причем токи всех трех фаз практически одинаковы. Но температура двигателя очень высока: через 2 часа работы она достигает примерно 70 градусов, после чего его больше не решались включать из-за опасений повреждения двигателя от высокой температуры. Почему температура двигателя водяного насоса высока, но ток невелик? В чём может быть проблема? Кроме того, при одинаковой мощности, какой двигатель — двухступенчатый или четырехступенчатый — генерирует больше тепла?
Reply #22019-07-09
Ток невелик, но температура высока — скорее всего, проблема в самом двигателе. Необходимо провести проверку с точки зрения электрических и механических аспектов: измерить обмотки, проверить состояние смазки и подшипников, убедиться, что вентилятор работает нормально, а также выяснить, нет ли аномалий в вибрациях и шуме двигателя
Reply #32019-07-09
Это проблема с качеством двигателя? Мы проанализировали ситуацию, когда возникают проблемы с механической частью устройства или с подшипниками двигателя. Это может привести к повышению нагрузки и, как следствие, к увеличению тока. Однако на самом деле ток остается очень низким — значительно ниже номинального значения.
Reply #42019-07-11
Новый насос, им пользовались, наверное, всего несколько десятков часов — его почти не использовали, так как была высокая температура двигателя
Reply #52019-07-11
Температура подшипников двигателя высока; наиболее частой причиной является чрезмерное количество смазки.
Reply #62019-07-12
В некоторых новых насосах не было добавлено смазки для подшипников — только антикоррозионное масло
Reply #72019-07-12
В какой части двигателя высокая температура? Укажите точно, пожалуйста
Reply #82019-07-14
Вероятно, в составе слишком много масла. Необходимо также проверить, насколько сильны вибрации и правильно ли все смонтировано
Reply #92019-07-15
Раз это новый насос, проводилась ли отдельная проверка двигателя? Перед первым тестом добавьте смазку и проверьте, не изменилась ли качество старой смазки при её выдавливании. Во время теста определите, не превышает ли вибрация в месте расположения подшипника допустимые значения; если температура остается высокой, замените подшипник. Только постепенный анализ и проверка позволят в конечном итоге определить причину неисправности.
Reply #102019-07-15
Сколько жира добавить? Насос имеет прямое соединение и двигатель с длинным валом, поэтому проблем с выравниванием не должно быть.
Reply #112019-08-05
Проверьте требования к максимальной температуре работы скольжениях и подшипников с шариками. Если с током всё в порядке, значит, двигатель не работает в режиме перегрузки; проблема заключается либо в обмотках, либо в смазке подшипников, либо в вентиляторе для охлаждения. Проверьте всё.
Reply #122019-08-06
1. Проверка обмотки; 2. Проверка смазки подшипников ; 3. Проверьте охлаждение воздухом. Если всё в порядке, поставьте рядом вентилятор, чтобы дул, и попробуйте работать ещё несколько часов. Обычно после замены масла в двигателе сначала температура остается высокой, а со временем снижается
Reply #132019-08-27
Находится ли тепло от двигателя в области подшипников или в самом двигателе? Друзья наверху уже дали очень полные ответы. Я добавлю ещё несколько моментов для справки: не слишком ли высока температура окружающей среды? И какой у двигателя класс изоляции?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.