Thread Content
Всем привет! Хотел бы спросить у всех: в этом устройстве используется подводная центробежная насосная станция. Во время нормальной работы она внезапно останавливается (без какой-либо корректировки нагрузки). Как только это было обнаружено, на месте сразу же попытались запустить насос заново. При первой попытке частота вращения была равна 0; после запуска частота была повышена до 20%, но насос снова остановился. При втором запуске частота вращения сначала увеличивается до 20%, происходит запуск, но насос останавливается. При третьем запуске частота переменного тока сначала увеличивается до 50%, затем происходит запуск; все работает нормально, после чего частота постепенно повышается до 70% для нормальной работы. Причиной отключения стало срабатывание защиты от перегрузки током; номинальный ток этого насоса составляет 244 А, а в момент отключения он достигал примерно 348 А. Однако с момента запуска этого насоса он неоднократно включался и выключался, причем при каждом запуске следовал метод оперирования с частотой вращения, установленной на 0, после чего насос запускался; при этом не возникало ситуаций его аварийного останова. Итак, каковы причины возникновения вышеупомянутых проблем? Пожалуйста, сообщите! Спасибо!
Похоже, что в таких случаях нельзя считать правильным использование частотно-регулируемого двигателя при нагрузке. Возможно, произошел эффект «Кача», и его можно устранить после нескольких попыток. Если возможно, предполагается, что при следующем запуске насоса, согласно прежней практике, он сможет заработать. Ключевой вопрос заключается в том, что рекомендуется демонтировать насос и тщательно проверить причину.
Перед запуском насоса обязательно проверяют его вращение. Если в какой-то точке возникает заедание, оператор вряд ли будет запускать насос
Простой способ — попробовать отключить частотную регулировку и запустить устройство в режиме нормальной частоты, или заменить привод на аналогичный по характеристикам. Это позволит быстро выяснить, связана ли проблема с электрической частью устройства. Затем следует рассмотреть возможность дальнейшего анализа с точки зрения демонтажа и капитального ремонта насоса.
Если исключить проблемы, связанные не с электрической частью, то, безусловно, проблема заключается в самом насосе
Была ли процедура сброса воздуха при вращении колеса выполнена в соответствии с правилами?
Позвольте сказать прямо: такой способ управления оборудованием свидетельствует о недостаточном понимании принципов его эксплуатации. Когда с оборудованием возникают проблемы, необходимо тщательно проверить все возможные причины, не упуская ни одной детали, включая проблемы, которые могут возникнуть в технологических трубопроводах. Только после этого можно запускать оборудование, а не ставить его в работу снова и снова без должной проверки.