Два вопроса, возникшие в результате одного инженерного проекта

2019-10-10View Original

Thread Content

Уважаемые эксперты, сегодня у меня возникли две проблемы при использовании центробежного насоса на объекте. Прошу вас оказать мне помощь и дать советы. После того как я подключил центробежный насос, я заполнил его водой и попытался его запустить, но насос не мог откачивать воду. Позже я обнаружил, что участок трубы, через который поступала вода, находился выше уровня воды, поэтому труба не могла быть полностью заполнена водой. Позже, после снижения уровня трубы, стало возможно откачивать воду, но изначально расход был очень малым (в этот момент клапан для вытекания воды не был полностью открыт). Через 5 минут, при неизменном положении клапана, расход воды увеличился и стал нормальным. У меня есть два вопроса. 1. На этапе подачи воды в насосе труба находится выше уровня воды, из-за чего внутри остается воздух. Может ли это быть причиной невозможности откачки воды? 2. После того, как вода начинает откачиваться, расход воды сначала мал. Может ли это быть следствием утечки воздуха в трубах (трубы сделаны из нержавеющей стали, и в местах соединения неизбежно бывает утечка воздуха)? Прошу у всех совета!
Reply #22019-10-11
Лично я считаю, что проблема в донном клапане. В насосе воздух — пробка на дне плохо закрыта. Небольшой расход воды при запуске обусловлен тем, что днообразующий клапан не полностью открыт.
Reply #32019-11-03
В начале работы насоса бывает сложно полностью удалить воздух; необходимо несколько раз выпустить воздух, чтобы избежать низкого расхода жидкости в самом начале работы
Reply #42019-11-06
Однажды, когда я настраивал пожарный насос, произошел такой случай: воздух из входного трубопровода был удален (я думал, что он полностью устранен). Через несколько минут работы насоса давление на входе и выходе резко снизилось, насос начал издавать свистящий звук, а сам насос сразу же нагрелся. Я немедленно остановил насос. При проверке оказалось, что воздух из входного трубопровода у верхней части насоса, рядом с клапаном для выпуска воздуха, так и не был полностью удален. Затем я нашел точку с наибольшим давлением в входном трубопроводе (у присоединения трубки для измерения давления у входного фильтра) и несколько раз выпустил оттуда воздух, после чего проблема была устранена

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.