Thread Content
Здравствуйте! После установки частотного преобразователя на шумоизоляционный насос стрелка индикатора состояния вала попадает в красную зону. Хотел бы спросить, каким образом частотный преобразователь влияет на работу индикатора состояния вала. Спасибо!
Предположительно, из-за слишком значительного снижения скорости тонкий слой масла становится все тоньше, в результате чего ротор сильно опускается. Датчик контроля оси фиксирует, что показатели опускаются за установленные значения, а стрелка указывает на красную зону. А в зоне красной линии, согласно требованиям производителя, происходит износ подшипника.
Есть некоторые причины, но при работе при номинальной скорости тоже находится в красной зоне
Так на самом деле находится ли насос в состоянии износа? А что происходит после отключения частотного преобразователя?
Уменьшение индуцированного тока, возникающего при износе и смещении подшипника, приводит к тому, что стрелка прибора для контроля подшипников оказывается в красной зоне.
Из какого завода, пожалуйста? Датчики для контроля валов от разных производителей отличаются друг от друга, а у одного и того же производителя существует несколько видов таких датчиков (механические, электронные и т. д.)
Датянь Империо, Датянь Хуанью и другие датчики мониторинга подшипников из серии «Империо» отображают напряжение на выходе модуля на экране монитора (индикатор TRG) ; Если модуль разработан для использования при частоте электросети, то в режиме изменения частоты он обязательно будет давать неверные показания. Поэтому существуют два способа коррекции: 1. Отключить источник питания; 2. Заменить его на модуль, подходящий для работы в режиме изменения частоты
Есть ли какие-либо аномалии в работе насоса в красной зоне, вибрации? Странные звуки? Лихорадка?
Никаких аномалий нет, просто стрелка индикатора находится в красной зоне. Проблема в том, что красная зона на производственном оборудовании считается опасной зоной, и её использование запрещено. Особенно важно устранить потенциальные угрозы во время плановых проверок — при нормальной эксплуатации износ подшипников достигает критического уровня, что приводит к появлению красной зоны. Поэтому необходимо как можно скорее устранить эту проблему
Никаких аномалий нет. Производитель сообщил, что необходимо заменить модуль контроля вала, совместимый с частотным преобразователем
Помпа вращается в обратном направлении? Если помпа вращается в обратном направлении, индикатор тоже покажет красную зону