Thread Content
Пояснение к пункту 5.2.22 стандарта GB50160-2018 «Стандарты проектирования по вопросам пожарной безопасности на нефтехимических предприятиях»: по мере увеличения размеров оборудования общий объем резервуаров для хранения сжиженных углеводородов, расположенных на периферии предприятия, увеличивается с 300 м³ до 500 м³; объем резервуаров для хранения горючих жидкостей — с 3000 м³ до 5000 м³. Учитывая наличие ограничений на общий объем резервуаров установки, специальные насосы, предназначенные для этих резервуаров, могут быть размещены только за пожарным валом; при этом требования пункта 5.3.5 относительно пожарного расстояния между такими насосами и резервуарами не применяются. Прошу совета у экспертов: для специальных насосов, предназначенных для резервуаров в установках по переработке сжиженных углеводородов с объемом менее 500 м³, достаточно разместить их за пожарным валом, например, на расстоянии 1,5 м от него. Есть ли какие-либо дополнительные требования к расстоянию между этими насосами и резервуарами? Правильно ли понимать так?
Понимание верное, но это касается только одного баллона с одним насосом; если же используется несколько насосов, то это уже не сработает.
Спасибо за советы. Хотел бы ещё спросить: под «один резервуар — один насос» имеется в виду, что для каждого резервуара требуется отдельный насос? Если у установки есть четыре резервуара для сжиженных углеводородов по 99 кубических метров каждый, то для каждого резервуара будет свой отдельный насос. То есть четыре резервуара будут соединены по одному насосу каждый, без необходимости совместного использования насосов. В таком случае четыре насоса можно разместить за пожарным валом, и не будет никаких дополнительных требований к расстоянию между ними и резервуарами. Правильно ли понимать это как банка и насос?