Почему двигатель насоса для перекачки сточных вод часто выключается?

2020-04-02View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем chendehan69 2 апреля 2020 года в 15:46. В резервуаре для обработки сточных вод установлен центробежный насос с самовсасыванием. Номинальная высота подъема жидкости — 20 м; номинальный расход — 50 м³/ч. Номинальный ток двигателя составляет 28,7 А. Диаметр выходного трубопровода — dn100 мм. На выходном трубопроводе установлен клапан-бабочка, который обычно находится в полностью открытом положении. За всё время эксплуатации не было случаев отказа двигателя. Два месяца назад у этого насоса сломался лопастной элемент; весь насос, включая двигатель, был демонтирован, и был установлен временный насос. У нового насоса также номинальная высота подъема жидкости составляет 20 м; номинальный ток двигателя — 41,5 А, а номинальный расход — 100 м³/ч. Как и у старого насоса, диаметр выходного трубопровода также составляет dn100 мм, а на выходном трубопроводе установлен клапан-бабочка. При работе нового временного насоса клапан на выходе может быть открыт лишь на 1/4. Если его открыть немного больше, двигатель быстро выключается. Электрические линии — это старые линии от старого двигателя насоса. У всех вопрос: в чём причина?
Reply #22020-04-02
Схема остается той же, что и у старого двигателя насоса.
Reply #32020-04-02
При установке нового двигателя его мощность увеличивается, а также увеличивается и объем потока. В таких условиях может произойти отключение двигателя. Предполагаемой причиной является засорение трубопровода: из-за этого возрастает сопротивление, а значит, и давление при вытеснении жидкости. Двигателю приходится вырабатывать большую силу для преодоления этих препятствий; это приводит к превышению его номинальной мощности. В результате увеличивается ток, что также может вызвать отключение двигателя! ! ! Неисправность ротора — это деформация из-за столкновения с корпусом?
Reply #42020-04-02
Неужели номинальный ток защитного устройства не изменили? Оно срабатывает уже при 28,7
Reply #52020-04-02
Но какое это имеет отношение к предыдущим неисправностям ротора?
Reply #62020-04-02
Напор старого насоса — 20 м, напор нового насоса — 30 м.
Reply #72020-04-02
Специалисты по электрооборудованию считают, что при работе нового насоса ток в двигателе достигает примерно 40 ампер. Причиной отключения насоса, вероятно, является перегрузка тока.
Reply #82020-04-02
Можно убедиться, что выходной канал нового насоса не заблокирован. У лопастей также нет трения.
Reply #92020-04-02
В электрическом шкафу электрики заменили выключатели; защита от перегрузок рассчитана на 40 А
Reply #102020-04-02
Соответствует ли мощность двигателя мощности насоса?
Reply #112020-04-03
Какова мощность исходного двигателя и текущего двигателя? Соответствуют ли кабели и электрическая система (защитный устройство или привод с плавным запуском) необходимым требованиям? При аварийной остановке возникает ли перегрев или проблема, связанная с чрезмерным потоком жидкости? Есть ли проблемы с подключениями? Происходит ли нормальное вращение двигателя? Есть ли обратное давление на выходе из насоса? Закупорен ли вход? Хорошая ли изоляция двигателя? Сбалансированы ли токи в трех фазах, какова разница между ними? Проверьте эти вопросы — надеюсь, это поможет вам
Reply #122020-04-03
Номинальный ток изменился, новый насос намного крупнее
Reply #132020-04-04
Трафик стал в разы больше, хотя включено всего 1/4.
Reply #142020-04-05
Выключатель слишком маленький: у вас выключатель на 40 А, а номинальный ток двигателя составляет 41,5 А. Значение тока должно быть в пределах 1,05–1,1 раза от номинального тока. У вас ток составляет примерно 45 А

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.