Решения проблемы чрезмерного тока у вертикальных насосов с трубопроводом

2020-06-03View Original

Thread Content

Вертикальный насос для труб TD125-48/4SWHCB. Рабочая среда – вода. Это насос для пожарных систем. При чрезмерном токе необходимо уменьшить скорость потока жидкости (включить насос на 3 оборота). При ещё большем токе давление на выходе составляет 0,2 мПа, что недостаточно для работы пожарных распылителей. Пожалуйста, помогите разобраться в причинах и предложите хорошие решения
Reply #22020-06-03
1. Проверьте кривую характеристик насоса и отчет о заводских испытаниях, чтобы убедиться, что все соответствует требованиям проекта. 2. Если все соответствует требованиям проекта, замерьте ток на месте. Если действительно сверх выхода с завода. 3. Если старый — к капитальному ремонту.
Reply #32020-06-03
Какие параметры на табличке: расход, напор?
Reply #42020-06-03
Мощность насоса не соответствует фактическим потребностям на месте, необходимо проверить данные заказа
Reply #52020-06-04
Не является ли выпускной трубопровод насоса пустым? Рекомендуется постепенно заполнить трубопровод за насосом водой, прежде чем полностью открыть клапан выпуска.
Reply #62020-06-04
Новая установка, после пробного запуска — два года в употреблении не было
Reply #72020-06-04
Раз прошло 2 года, провести диагностику и заменить детали.
Reply #82020-06-04
Напор 48, а на выходе всего 0,2 — подтвердите, правильно ли направление?
Reply #92020-06-08
Это означает, что во время предварительных тестов все было в порядке. Нужно проверить расход жидкости на выходе, чтобы убедиться, что там нет засоров. Если это не поможет, нужно снять насос и попросить специалистов из Южного региона взглянуть на него — тогда все станет ясно
Reply #102020-06-11
Проверка объема экспорта — все в порядке
Reply #112020-06-16
При полном закрытии клапана проверяется, может ли давление достичь значения 1,2–1,4 раза большего, чем номинальный уровень напора насоса. Также проверьте, нет ли внутри насоса звуков трения, и являются ли звуки подшипников нормальными.
Reply #122020-06-23
Ваш расход потока превышает номинальный расход насоса, что приводит к перегрузке тока (это обычная причина перегрузки тока при использовании центробежных насосов). Закройте клапан на выходе из насоса и проверьте, не ниже ли давление перед этим клапаном установленного значения. Если нет, вы можете снизить расход жидкости путем закрытия клапана на выходе, что позволит повысить давление в системе.
Reply #132020-09-17
Вероятно, насос работает на максимальном расходе. Можно отрегулировать выходной клапан, чтобы давление на выходе составило 0,48 МПа, и посмотреть, как будет работать насос

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.