Устанавливается предохранительный клапан до или после гидравлического испытания (или пневматического испытания или испытания на герметичность)? Если оборудование требует проведения герметичности, а давление во время испытания превышает давление открытия предохранительного клапана, что делать? Если предохранительный клапан устанавливается после проведения этих испытаний, как обеспечить герметичность между предохранительным клапаном и фланцем?
Как правило, это происходит после тестирования (предохранительные клапаны обычно не поставляются производителем оборудования). Оборудование покидает завод только после испытаний. После выхода с завода, после установки и перед началом пробного запуска достаточно установить предохранительный клапан. При вводе оборудования в эксплуатацию всегда проводится пробный запуск, поэтому есть возможность проверить герметичность клапана и фланца — можете быть спокойны. :лол
Предохранительный клапан не участвует в процессе нагнетания давления; его обычно калибруют специализированные организации. При выпуске оборудования оно поставляется клиенту с уже установленным или неустановленным предохранительным клапаном — на выбор клиента. На этапе наладки работы оборудования осуществляется онлайн-настройка.
В нашем заводе оборудование поставляется в сборном виде, но при проведении испытаний на герметичность нельзя устанавливать предохранительные клапаны, разрывные пластины и другие устройства для сброса давления
Обычно это происходит после проверки на герметичность, поскольку давление открытия предохранительного клапана должно быть немного ниже, чем давление во время испытаний
Регулятор давления должен устанавливаться после испытаний оборудования на водяное давление; во время этих испытаний его заменяют специальной заглушкой. Перед каждым использованием резервуара под давлением проводятся соответствующие испытания, и только после этого можно устанавливать регулятор давления. После установки регулятор давления также подвергается специальным испытаниям перед началом использования; эти испытания, конечно же, включают все те процедуры, о которых вы говорите. Кроме того, регулятор давления должен быть проверен специалистами отдела контроля качества прежде чем его можно будет использовать. В зависимости от уровня использования его также необходимо регулярно сдавать на контроль. Разборка, установка и испытания регулятора давления производятся довольно часто.
Согласно правилам, при проведении теста на герметичность сосудов под давлением необходимо обеспечить полную установку всех защитных приспособлений (пункт 5 статьи 102 правил; у меня есть вопросы по этому пункту — не ясно, как поступить, если защитные приспособления не включают в себя устройство для изоляции системы во время теста на давление). Но о ходе гидравлических испытаний не упоминалось, вероятно, он устанавливается после них.
Пункт 5 статьи 102 «Технических правил»: при проведении испытаний на герметичность сосудов под давлением необходимо обеспечить наличие всех необходимых защитных приспособлений. Если необходимо установить дополнительные устройства безопасности на месте перед вводом в эксплуатацию, в отчете о тестах на герметичность, прилагаемом к сертификату качества сосуда под давлением, должно быть указано, что после установки этих устройств необходимо снова провести тесты на герметичность на месте.
Регулирующий клапан следует устанавливать после гидравлического испытания и перед герметичностью, поскольку 1) давление открытия регулирующего клапана меньше давления при гидравлическом испытании. 2. Испытание на герметичность обычно проводится при рабочем давлении, поэтому давление открытия предохранительного клапана должно быть выше, чем давление при испытании на герметичность.
Регулирующий клапан следует устанавливать после гидравлического испытания и перед герметичностью, поскольку 1) давление открытия регулирующего клапана меньше давления при гидравлическом испытании. 2. Испытание на герметичность обычно проводится при рабочем давлении, поэтому давление открытия предохранительного клапана должно быть выше давления при испытании на герметичность. Ответ совершенно верный :)
Обычно это происходит после проверки на герметичность: во-первых, давление открытия предохранительного клапана должно быть немного ниже, чем давление во время испытаний, что влияет на ход эксперимента. 2. Предохранительный клапан поставляется не тем же производителем, что и оборудование. 3. Предохранительный клапан необходимо настраивать отдельно.
Регулируемое давление предохранительного клапана составляет 1,05–1,1 раза от проектного давления, а при испытаниях под давлением вода подается при давлении, в 1,25 раза превышающем проектное значение, или даже выше. Как обеспечить удержание давления во время испытаний под давлением?
Мы применяем следующий подход: перед экспериментом устанавливаем предохранительные клапаны, но при этом используем заглушки; после завершения эксперимента заглушки снимаются, так что предохранительные клапаны не повреждаются
Я считаю, что обычно установка производится после проверки уровня давления воды и герметичности устройства, поскольку уровень испытательного давления бывает довольно высоким — он, безусловно, превышает давление, которое может выдержать предохранительный клапан, а также давление, которое может выдержать само устройство. Однако на практике можно сначала установить предохранительный клапан, а затем перед ним использовать такие средства изоляции, как выдвижные заглушки. Для защиты предохранительного клапана.
Обычно установка производится только после успешного прохождения гидравлического теста, верно?
Давление во время испытаний выше, чем давление в предохранительном клапане, поэтому предохранительный клапан необходимо установить после окончания испытаний под давлением, иначе он может отказать
Если у вас возникнут сложные вопросы, вы можете обратиться к базе знаний компании Лянко по клапанам по адресу http://www.lkfm.net/article.htm — там вам помогут решить проблему.
Ответ с 13-го этажа верен: предохранительный клапан не может участвовать в гидравлических испытаниях. Однако обычно до начала гидравлического испытания предохранительный клапан и все соединенные с ним трубопроводы уже установлены. Во время испытания достаточно изолировать предохранительный клапан с помощью заглушки.
Здравствуйте, у мобильного оборудования перед гидравлическими испытаниями устанавливаются приборы и клапаны? Устройства измерения и клапаны устанавливаются до или после подачи воды под давлением? ?
Здравствуйте, у мобильного оборудования перед гидравлическими испытаниями устанавливаются приборы и клапаны? Устройства измерения и клапаны устанавливаются до или после подачи воды под давлением? ?
Давление при тесте на герметичность — это не рабочее давление. (Для действующих сосудов под давлением испытания могут проводиться при рабочем давлении.) После установки оборудования для проверки герметичности необходимо провести испытание под давлением, соответствующим проектному давлению. Но в то же время требуется, чтобы предохранительные клапаны и прочие принадлежности были установлены полностью. Давление открытия предохранительного клапана также является проектным давлением. Очень сложно. Расстроился, по правилам уже нельзя работать. . . Пожалуйста, проясните. Спасибо