Thread Content
В нашей компании в участке процесса охлаждения используются теплообменники с ребристыми трубками; с помощью охлаждающей воды смесь водорода и азота охлаждается с 300°C до 150°C. В настоящее время, из-за требований различных производственных процессов, необходимо повысить мощность охлаждения. Если продолжать использовать теплообменники с ребрами, можно только увеличить количество ребер и тем самым площадь теплообмена. Однако из-за ограничений по пространству это невозможно. Поэтому хотел бы спросить у всех: какие ещё виды теплообменников могут быть рекомендованы в таких условиях?
Если всё же решить это использовать, то, по-видимому, будет сложно вместить его в имеющееся пространство. В настоящее время мы ищем производителя теплообменников с радиаторными трубками и пытаемся выяснить, насколько можно увеличить количество лопастей без увеличения размеров устройства, а также как это повлияет на мощность и уровень потерь давления. Честно говоря, по-моему, лучше всего просто всё разобрать: dizzy:
Неясно, под ограничением пространства, упомянутым автором поста, имеется в виду длина или высота? Вы упомянули, что речь, вероятно, идет о теплообменнике с внешними радиаторами. Если проблема заключается лишь в ограниченном пространстве, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону, предоставьте мне необходимые параметры. Я подготовлю для вас предложение относительно использования теплообменника с внутренними радиаторами, чтобы вы могли оценить его целесообразность. Краткое описание приведено ниже. Краткое описание теплообменника с внутренними радиаторами. Ссылка на форум: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C
Пост находится на проверке. Пожалуйста, напишите в личные сообщения на страницу вашей компании
Длина и высота ограничены, что довольно проблематично. Я хотел бы узнать, в какой степени различается способность к теплообмену при расположении труб внутри и снаружи при одинаковых размерах. Кроме того, поскольку происходит откачка газа из печи, требования к вентилятору увеличиваются, если трубы располагаются внутри?
Последнее изменение в этом посте было сделано Хуалунсю 2 июня 2015 года в 12:45. Пост открывается без проблем, пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Отправлено сообщение внутри приложения, давайте поговорим по телефону.
Полная замена сварных пластин, кроме того, следует увеличить объем воды в циркуляции и проверить, подходит ли сеть трубопроводов.
После увеличения объема воды эффект не становится заметнее, к тому же мощность вентиляции уже максимальна: (в настоящее время рассматривается возможность замены вентилятора)