Как указано в заголовке, при проектировании резервуара учитывались такие характеристики среды, как её высокая вязкость. Поэтому был выбран ультразвуковой датчик уровня KROHNE OPTISOUND3010C. С момента начала использования прошло примерно 3 месяца; поскольку датчик не предназначен для измерения объема, он полностью соответствует требованиям к его использованию. Однако недавно было обнаружено, что время от времени (примерно раз в 3–4 дня) возникают ситуации с большими ошибками, которые продолжаются недолго — около 2–3 часов. После этого проблема сама исчезает, и все возвращается в норму. Иногда происходит завышенное отображение уровня жидкости: приходится тратить много времени, пробовать разные способы, в итоге бутылка полностью опустошается, но индикатор по-прежнему показывает полный уровень. Это очень раздражает. Если не обращать на это внимания, со временем все само наладится. Давайте обсудим, каковы могут быть причины?
Вполне возможно, что за эти 2–3 часа произошли изменения в составе среды или условиях внутри вашего резервуара. Ультразвуковые волны сильно зависят от окружающей среды: они нарушаются под действием пара, пены, а также изменений температуры и давления. При сильных воздействиях прибор теряет возможность фиксировать форму волн, в результате чего может возникнуть ложное указание на полную заполненность резервуара. Однако это не означает, что резервуар действительно полон — просто прибор не может зафиксировать возвращающиеся звуковые волны. Поэтому рекомендуем проверить состояние внутри бака в тот период времени.
Звуковые волны, излучаемые ультразвуковым датчиком уровня, сильно зависят от окружающей среды. Например, наличие рядом с датчиком мощных двигателей или насосов, которые при включении и выключении создают электромагнитные поля, может мешать передаче звуковых волн. Также вибрации также влияют на работу ультразвукового датчика уровня. Кроме того, важными факторами являются условия внутри резервуара и место его установки. Давление, температура, конденсация водяного пара, пена и другие факторы могут привести к временной недоступности датчика или к значительным периодическим ошибкам в его работе.