При работах по защите от взрывов необходимо использовать защитные устройства. Какие детали следует учитывать?

2015-06-02View Original

Thread Content

При работах по защите от взрывов необходимо использовать защитные устройства. Какие детали следует учитывать? С точки зрения инженерии, все приборы являются взрывозащищенными. Сигналы передаются в формате 4–20 мА или 0–10 В, либо в виде дискретных сигналов. На чертежах не приводится подробного описания устройств безопасности; указано лишь следующее: «Приборы, предусмотренные в данной конструкции, подключаются к системе DCS». В данной схеме сигналы тока от приборов, установленных на месте, поступают в шкаф с разъемами в контрольной комнате через промежуточный взрывозащищенный короб для подключений. Затем эти сигналы попадают в систему DCS через защитные устройства, расположенные в шкафах системы. ” Вопрос 1: Необходимо ли использовать защитные устройства для сигналов типа «включено/выключено»?
Вопрос 2: Достаточно ли купить защитные устройства как для входных, так и для выходных сигналов, установить их в шкафу, проложить сигнальные кабели через эти устройства, а затем уже к трансмиттерам?
Вопрос 3: Есть ли какие-либо особенности при установке защитных устройств в шкафу? Например, есть ли ограничения или правила относительно места их установки? Есть какие-нибудь стандарты, по которым можно ориентироваться?
Reply #22015-06-02
Если это изделие с взрывозащитой, защитный барьер не требуется, так как он предназначен для изделий с интегрированной защитой от взрывов. Современные устройства либо являются устройствами типа «самозащитный», либо — взрывобезопасными приборами. У приборов с защитой типа «инклюзивная безопасность» можно открыть их на месте для технического обслуживания, в то время как приборы с защитой типа «эксклюзивная безопасность» требуют отключения питания перед ремонтом. Если вы занимаетесь проектированием, то кто-то другой спроектирует для вас панели управления или систему DCS — производители сами это сделают, не нужно так хлопотать. Вопрос 1: Судя по вашим требованиям, на обычных DCS это не нужно — при подаче сигнала использовать его невозможно, он просто отсутствует.
Вопрос 2: Защитный барьер должен быть подключен к источнику питания; необходимо обратить внимание на входные и выходные контакты. Контакты типа «интегральная безопасность» соединяются с приборами, установленными на месте, и для этого используются кабели интегральной безопасности.
Вопрос 3: У старых приборных шкафов защитные барьеры были крупными; для их размещения использовались специальные шкафы или кронштейны. В случае с современными DCS достаточно учитывать только объем доступного пространства для их установки. Нет обязательных требований, достаточно соответствия общим принципам дизайна прибора.
Reply #32015-06-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем txcc1111 2 июня 2015 года в 12:29. 1. Спасибо за помощь. 2. Это странно: у меня есть только электрические чертежи, в которых не указано, является ли оборудование взрывозащищенным или безопасным с точки зрения взрывоопасности. На чертежах написано лишь следующее: «13. Используемое взрывозащищенное электрическое оборудование должно соответствовать действующим стандартам; класс и группа взрывозащиты оборудования не должны быть ниже IIAT2». ” На десятках чертежей указано, что приборы относятся к классу ExdIICT4; кроме того, на всех термопротивниках указано, что они являются взрывозащищенными. Следовательно, можно сделать вывод, что все это приборы взрывозащищенного типа. Но разве это не противоречит самой сути проектирования? К тому же я занимаюсь программированием в области автоматического управления, поэтому не очень хорошо разбираюсь в химических измерительных приборах. . Чертежи также были разработаны каким-то химико-технологическим институтом — крупным институтом. Недавно проект пилотного производства компании Wanhua Chemical также был спроектирован ими
Reply #42015-06-02
Бессловесно — с этой схемой проблема: для изделий с защитой от взрывов не нужны защитные экраны. Есть стандарты: проектные бюро обычно согласовывают с клиентом, будет ли использоваться изоляционный прибор или прибор в классе безопасности intrinsically safe. Использование изоляционного прибора в сочетании с защитным рубежом не представляет проблем, но действительно ли это необходимо?
Reply #52015-06-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем txcc1111 2 июня 2015 года в 12:53. Я позвонил, чтобы узнать подробности: клиент попросил их разработать проект, а затем они должны были выполнить работу для нас
Reply #62015-06-02
Я уже звонил, сказали, что защитный барьер больше не нужен. Спасибо
Reply #72015-06-02
Это спроектировано отделом приборостроения проектного института????
Reply #82015-06-02
Действительно, возможно, он использовал другие чертежи, и там была добавлена ещё одна строка. На самом деле это не навредит проекту, просто это пустая трата денег
Reply #92015-06-02
1. Согласно схеме разделения опасных зон устройства определяется класс защиты от взрывов, а также выбираются типы приборов, используемых на месте (защита по принципу инертной атмосферы или изоляция от взрывов). Только в зоне 0 обязательно должны использоваться приборы с защитой по принципу инертной атмосферы; в зонах 1 и 2 допускается использование как приборов с такой защитой, так и приборов с изоляцией от взрывов; 2. Решение о необходимости установки защитного барьера принимается исходя из типа взрывозащиты приборов, находящихся на месте эксплуатации. Для приборов с конструкцией типа «интегрированная безопасность» обязательна установка защитного барьера; для приборов с конструкцией типа «изоляция от взрыва» защитный барьер не требуется ; 3. При использовании защитных барьеров необходимо учитывать вопросы аутентификации, совместимость защитных барьеров, кабелей и приборов на месте. Особое внимание следует уделять индуктивным нагрузкам в системах с безопасной работой.
Reply #102015-06-02
. . . . Для взрывозащищенных приборов не требуется использование защитных решеток. Для систем типа «Беннинг» необходимо использование защитных барьеров

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.