Когда необходимо передавать сигнал тока от двигателя в DCS? А амперметр?

2015-06-03View Original

Thread Content

При задании условий электрической блокировки для электрооборудования и приборов я не совсем понимаю опции «Сигнал тока» и «Амперметр» в таблице. Что касается амперметров: коллеги говорят, что обычно на двигателях мощностью более 37 кВт, частотно-регулируемых двигателях или очень важных двигателях устанавливают амперметры на месте, а на остальных их обычно не ставят. При подключении амперметра сигнал тока также передается в контрольную комнату. Но может быть и только сигнал тока, без амперметра. Почему это так? Какой из них важнее — сигнал тока или амперметр, и какой необходимо установить?
Reply #22015-06-03
Сигнал тока обязателен: раз уж используется DCS, степень автоматизации будет высокой. К тому же даже в обычных системах должен быть сигнал тока, чтобы на контрольном пункте можно было в реальном времени отслеживать работу оборудования. А амперметр нужен лишь для удобства работы на месте и наблюдения со стороны техников, обычно он не является обязательным. Обычно у крупных компрессоров и экстракторов мощностью в несколько сотен киловатт амперметры не используются; они применяются только в чрезвычайно важных узлах, таких как блоки глубокого охлаждения. По сути, сигнал тока и амперметр подобны отношению между датчиком давления и манометром
Reply #32017-03-16
Согласно стандартам, у устройств с номинальной мощностью ≥ 37 кВт обязательно должен быть установлен амперметр
Reply #42017-03-18
Обычно принято использовать двигатели с частотным регулированием: сигналы от таких двигателей можно передавать в DCS непосредственно через интерфейс связи преобразователя частоты. Для этого может использоваться серийная связь по стандартам RS485/MODBUS/RTU; при этом одним кабелем можно передавать информацию о токе, напряжении, частоте вращения и параметрах регулирования типа PID. Это очень удобно. Если же речь идет о обычных двигателях, то, поскольку у них имеются измерители тока, сигналы в диапазоне 0–5 А поступают от трансформаторов тока. На выходе трансформатора тока устанавливается трансмиттер тока, который преобразует сигналы тока в стандартные значения 4–20 мА/дС или 1–5 В постоянного тока. Таким образом, система DCS может принимать и отображать эти сигналы.
Reply #52020-06-14
Сигнал тока и амперметр — это разные вещи. Амперметр предназначен для того, чтобы его могли видеть работники на месте: запустился ли двигатель, нормален ли ток? Сигнал тока предназначен для отображения в центральной комнате управления DCS; его также можно записывать для анализа режима работы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.