Давление пара в котле может быть ниже расчетного значения, но существует ли минимальное требуемое давление пара?

2015-06-03View Original

Thread Content

Наша паровая котельная на газе мощностью 4 Т/ч предназначена для производства 7 кг пара; затем с помощью регулятора давления давление снижается до 4 кг для использования в теплообменных устройствах промышленного оборудования и систем отопления. Клиент спрашивает: почему котел не может напрямую генерировать пар массой 4 кг, тем самым избегая использования устройства для снижения давления? Есть ли документы, в которых четко указаны рекомендуемое давление работы котла, а также связь между давлением газообразования и эффективностью работы котла?
Reply #22015-06-03
Работа котла при низком давлении не позволяет обеспечить стабильное снабжение технологического оборудования паром. Кроме того, при низком давлении содержание воды в паре высоко, а его теплотворная способность низкая, что не соответствует требованиям к качеству пара для технологического оборудования.
Reply #32015-06-03
Это довольно просто: если котел сжигает 4 килограмма топлива напрямую, колебания нагрузки влияют на давление пара. Регулировка нагрузки в котле происходит довольно медленно
Reply #42015-06-03
4 кг пара достаточно для теплообмена в технологическом оборудовании, а также для отопления и горячего водоснабжения. Поэтому клиент и задаёт мне этот вопрос. Я не могу найти документы или более официальные материалы, чтобы ответить ему.
Reply #52015-06-03
Устройства с регулятором давления используются для обеспечения безопасности технологического оборудования.
Reply #62015-06-03
Просто используйте давление 0,4 мпа — в чем проблема? У обслуживающего персонала тоже всё просто: достаточно настроить выключатель давления на 0,42 мПа, и при превышении давления срабатывает сигнал тревоги.
Reply #72015-06-04
Можно. Мы изначально планировали использовать эти котлы для выработки электроэнергии, но в начале они не производили электричество, а вырабатывали низкопрессурный пар для передачи наружу; Позже давление пара было повышено для выработки электроэнергии
Reply #82015-06-05
Планируется сжигать 7 кг пара, а затем с помощью регулятора давления снизить его до 4 кг для теплообмена в технологическом оборудовании и системах отопления и вентиляции. . . Ключевым здесь является технологическое оборудование: есть ли требования к температуре? Что касается систем отопления и вентиляции, то это не имеет значения. Если в технологическом процессе нет требований к температуре, можно работать при давлении 0,4 мПа.
Reply #92015-06-07
К технологическому оборудованию нет требований к температуре. Пар используется для косвенного теплообмена; не требуется чрезмерно высокая точность температуры и давления. Обычно в теплообменниках предприятий легкой промышленности на стороне пара задается значение 3–4 кг. Если у парового котла массой 7 кг сжигается непосредственно 4 кг топлива, и если амплитуда изменений нагрузки на выходе довольно велика, что приводит к нестабильности, то сможет ли котел корректно регулировать работу своих горелок и давление пара при таких изменениях нагрузки? Возможно ли частое включение и выключение, что приведет к перенапряжению и многократному срабатыванию предохранительного клапана? (Поскольку площадь поверхности котла рассчитана на 7 кг, а сейчас сжигается 4 кг,?)
Reply #102015-06-08
При изменении нагрузки на выходе возможно ли по-прежнему точно регулировать горелки котла, давление выходящих газов и т. д.? Возможно ли частое включение и выключение, что приведет к перенапряжению и многократному срабатыванию предохранительного клапана? ......Подсчитаем, насколько изменяется нагрузка на выходе, происходит ли прерывистая теплообменная процедура. Если прерывистой теплообменной процедуры нет, то регулировка давления выходящего газа возможна ; Первоначальным решением проблемы частого срабатывания предохранительного клапана из-за избыточного давления является настройка предохранительного клапана на уровень 7 кг, предусмотренный в первоначальной конструкции, при этом рабочее давление снижается до 4 кг.
Reply #112015-06-08
"Если происходит непрерывный обмен теплом, то регулировка давления выходящего газа возможна. Почему же при косвенном обмене теплом регулировка давления выходящего газа не возможна? Это косвенный обмен теплом, значит, давление нельзя регулировать? Не понял.
Reply #122015-06-08
Прежде всего необходимо ознакомиться с свойствами водяного пара: при снижении давления плотность пара уменьшается, а объем на единицу массы возрастает. Поэтому требуется увеличить площадь прохода пара в трубопроводах, выходящих из котла. Это также является причиной увеличения внутреннего диаметра трубопроводов после снижения давления пара. Следовательно, после работы котла при сниженном давлении необходимо модифицировать трубопроводы для увеличения их внутреннего диаметра. Конкретное значение увеличения можно определить с помощью расчетов. В целом, если пар не будет использоваться для выработки электроэнергии и будет постоянно подаваться под давлением 0,4 МПа, тем не менее его следует модифицировать, а затем работать при сниженном давлении. Это связано с тем, что при снижении давления через регулирующий клапан возникают потери из-за турбулентности потока. Эти потери необходимо компенсировать за счет увеличения объема топлива, что является нерациональным.
Reply #132015-06-09
Из-за слишком больших колебаний нагрузки на теплообмен происходят перерывы в его работе; это приводит к возникновению периодических пауз в процессе передачи тепла. Когда нагрузка превышает 7 кг, срабатывает предохранительный клапан, и такое состояние сохраняется дальше. Это не косвенный обмен теплом, изменения нагрузки не будут слишком значительными, давление не превысит 7 кг; в этых пределах можно регулировать, и предохранительный клапан не сработает.
Reply #142019-01-12
Я считаю, что во-первых, при давлении 0,4 МПа давление насыщенного пара составляет примерно 150°C; температура на водяных стенках котла, безусловно, также низкая, что может привести к коррозии из-за точки росы; При производстве пара под давлением 0,7 МПа объем пара увеличивается; при снижении давления до 0,4 МПа объем пара уменьшается.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.