2015-06-03View Original

Thread Content

На установке №1 нашего завода установлено в общей сложности 3 охлаждающих устройства для масла; они работают параллельно. Все эти устройства являются продукцией Харбинского завода турбин; их модель – JL—37—6. Технические характеристики охлаждающих устройств следующие: площадь поверхности для охлаждения – 37 м²; Объем воды для охлаждения 80 т/ч ; Объем охлаждающего масла — 600 л/мин. Максимальная температура циркулирующей воды (то есть температура воды на входе в охладитель масла) составляет 38°C, а давление — 0,15 МПа. Давление воды на входе и выходе из охладителя масла — 1,6 МПа; размер фланцев — 125 мм. Давление масла на входе и выходе из охладителя масла также составляет 1,6 МПа; размер фланцев — 125 мм. Температура масла на входе в охладитель — 60–70°C, а давление — 0,2 МПа. Из-за плохой эффективности теплообмена из-за многолетней эксплуатации оборудования, изначально предусматривалась схема «два в работе, один в резерве». Теперь же в жаркое время года все три устройства работают одновременно, но температура выходящего масла по-прежнему достигает 48°C. Позже был модифицирован один из охладителей масла; теплообменные трубы по-прежнему выполнены из меди, а их площадь увеличилась до 75 кв. м. Количество контуров осталось прежним — 4. Размеры труб: 14×1×1535 мм; общее количество труб — 1120 штук. В настоящее время температура воды, поступающей для охлаждения, составляет 34°C. Температура на выходе с масляной стороны старого охладителя составляла 45°C; после реконструкции она поднялась до 46°C. Площадь охладителя увеличилась вдвое, но эффективность охлаждения снизилась. Не знаю, смогут ли опытные специалисты помочь проанализировать причины этого и предложить решения. Буду очень благодарен! Скачал пробную версию программы Heat Exchanger Master. Параметры конструкции нельзя изменить, поэтому невозможно увидеть результаты. Прошу, не мог бы кто-нибудь из экспертов помочь мне с расчетами? Спасибо!
Reply #22015-06-04
Пожалуйста, дайте мне конкретные характеристики охлаждающего масла, я помогу вам с расчетами. QQ: 9 5 4 6 9 9 3 5 3
Reply #32015-06-04
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем sus321 4 июня 2015 года в 10:31. Описание конкретных условий работы не очень ясное. Раньше три теплообменника площадью по 37 м² работали параллельно; температура масла на выходе составляла 45 градусов. После реконструкции два теплообменника площадью по 37 м² и один теплообменник площадью 75 м² работают параллельно; температура масла на выходе составляет 46 градусов. После реконструкции температура масла на выходе не снизилась, а даже повысилась. Прошу всех проанализировать причины этого. Если речь идет о вышеописанной ситуации, то, по моему мнению, основная причина заключается в том, что у двух старых теплообменников площадью 37 м² на стороне масла или воды накапливалось много налета, из-за чего возникал большой сопротивление потока. У новых теплообменников площадь поверхности для теплообмена значительно больше, к тому же на них нет налета; поэтому сопротивление потока на стороне масла и воды у этих теплообменников гораздо ниже, чем у двух других теплообменников площадью 37 м². Если изначально было 2 теплообменника площадью по 37 м2, на нефтяной стороне накапливается много налета, что приводит к высокому сопротивлению. Доля масла, поступающего в теплообменник площадью 75 м², чрезвычайно велика, что может привести к описанной ситуации (снижается скорость потока масла в теплообменнике площадью 35 м², снижается коэффициент теплопередачи, и уменьшившийся объем теплопередачи невозможно полностью компенсировать в теплообменнике площадью 75 м²). Если изначально использовались два теплообменника площадью 37 м², то на стороне воды образуется много накипи, что увеличивает сопротивление. Доля воды, поступающей в теплообменник площадью 75 м², очень велика; в таких случаях может возникнуть ситуация, когда скорость потока воды в теплообменнике площадью 35 м² снижается, коэффициент теплопередачи также снижается, а объем холодной воды недостаточен. В результате снижается количество тепла, которое может быть передано, и его уже невозможно полностью компенсировать с помощью теплообменника площадью 75 м². Решение: у входов для масла и воды в теплообменник площадью 75 м² необходимо установить регулирующие клапаны, чтобы обеспечить баланс в потоках воды и масла между двумя теплообменниками площадью 35 м² и теплообменником площадью 75 м². После настройки эффективность теплообмена, несомненно, будет лучше, чем при использовании 3 теплообменников площадью по 35 м2. (Но это тоже не сильно поможет — максимум падение температуры составит около 2 градусов). Чтобы решить проблему коренным образом: необходимо установить регулирующие клапаны и тщательно очистить оба теплообменника объемом 37 м²
Reply #42015-06-04
Давление воды низкое, температура высокая (обычно летом на севере температура воды не должна превышать 32°C; это наш показатель, не знаю, каков он в других подразделениях). При низком давлении скорость потока воды также низкая, к тому же разница температур между водой и маслом невелика, из-за чего сила теплопередачи слабая, и эффективность теплообмена, естественно, невысока. Каков качество воды у вас? Есть ли там ил или водоросли? На стенках труб не образуется налет (при такой температуре обычно не происходит образования известкового налета), но это увеличивает сопротивление теплообмена и снижает его эффективность. 1. Полностью очистить и отремонтировать теплообменники для повышения эффективности теплообмена. 2. Продолжить модернизацию оставшихся охладителей, заменив их полностью. 3. Рекомендуется использовать пластинчатые теплообменники — это даст лучшие результаты. 4. Как бы вы ни вносили изменения, запас прочности должен быть достаточно большим; это всегда полезно (конечно, с учетом экономичности)
Reply #52015-06-05
Вы имеете в виду явление перекрытия потока масла при параллельном соединении. С помощью регулирующего клапана можно искусственно регулировать степень открытия клапанов на входе и выходе, но это не решает коренной проблемы. На заводе хотят перейти на серийное соединение
Reply #62015-06-05
Старый завод: условия окружающей среды и состояние самого объекта в момент проектирования были довольно плохими. Летом температура циркулирующей воды превышала 38 градусов; к тому же это была открытая система водоснабжения, вода в ней была грязной, поэтому использование панельных решений было невозможно.
Reply #72015-06-05
После преобразования из параллельной в последовательную схему эффективность теплообмена, безусловно, улучшится; Однако сопротивление с обеих сторон увеличивается как минимум в 18 раз по сравнению с сопротивлением при параллельной работе трех устройств мощностью по 37 единиц, и этот фактор необходимо учитывать.
Reply #82015-06-05
После изменения на последовательную схему сопротивление значительно возрастает, но и то, что температура масла не снижается, — тоже серьезная проблема. Не могли бы вы дать какие-нибудь практические рекомендации? Может быть, оставьте свои контакты, чтобы я мог у вас спросить.
Reply #92015-06-05
Я считаю, что разумное решение заключается в следующем: 1) как я уже говорил, необходимо установить регулирующий клапан и тщательно вымыть два теплообменника площадью по 37 м² (если их невозможно вымыть, их следует заменить на аналогичные по размеру); поскольку изначально три теплообменника площадью по 37 м² полностью соответствовали требованиям, и поскольку условия работы не изменились, после очистки или замены они обязательно будут соответствовать этим требованиям. 2. Три существующих теплообменника площадью по 37 м² были тщательно очищены; они подключены параллельно к трем существующим теплообменникам такой же площади, а затем последовательно к новому теплообменнику площадью 75 м² (что приводит к увеличению общего сопротивления в 3–4 раза). Это, безусловно, повысит эффективность работы системы. 3. Невозможно произвести очистку; необходимо сообщить производителю точные условия эксплуатации и характеристики масла. Новый теплообменник следует использовать в серийной или параллельной связи с теплообменником площадью 75 кв. м (при параллельной связи, если конструкции обоих теплообменников различаются, необходимо установить регулирующие клапаны).
Reply #102015-06-05
Ситуация с модернизацией такова: было три устройства. Одно из старых устройств площадью 37 кв. м было заменено на новое устройство площадью 75 кв. м. Все устройства снова соединены параллельно. После капитального ремонта все устройства были тщательно очищены.
Reply #112015-06-29
Эффективность теплообмена в таких конструкциях невысока. Можно использовать пластинчатые теплообменники с спайкой или съемные пластинчатые теплообменники. Для точного определения решения необходимо указать характеристики охлаждающего масла и его марку У меня есть профессиональное программное обеспечение для расчетов; в таком случае снижение температуры масла не представляет проблемы — её можно снизить до уровня температуры воды
Reply #122015-06-30
Параллельно, затем последовательно — будет ли напряжение падения достаточным? Ничего не поделаешь, журналы с грязью нужно регулярно чистить
Reply #132015-06-30
Была ли рассчитана расстояния между перегородками? Привело ли наличие разделений в пределах допустимых значений к образованию циклических зон с низкой теплообменной способностью, в результате чего уменьшилась площадь, фактически участвующая в процессе теплообмена?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.