HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема отрицательных значений на манометре абсолютного давления

2015-06-04View Original

Thread Content

У компании есть датчик абсолютного давления от компании Yokogawa с диапазоном измерений 0–100 МБАР. После установки он показывает значение -5 МБАР. Ведь датчик абсолютного давления не должен показывать отрицательные значения. В чем причина? Нулевая отметка на приборе некорректна, или система вакуумирования работает слишком интенсивно?
Reply #22015-06-04
Это сигнал 4–20 мА? Если сигнала тока нет (0 мА), отображается отрицательное значение. Проверьте сигнал тока...
Reply #32015-06-04
Это сигнал в формате 4–20 мА. Если сигнала тока нет, значит, цепь не разорвана. Как же может отображаться отрицательное значение?
Reply #42015-06-04
Как правило, при отсутствии сигнала тока значение составляет 0 мА, и прибор показывает отрицательное значение. Сигнал 4–20 мА начинается с значения 4 мА, а не с 0 мА, чтобы облегчить выявление неисправностей, таких как разрыв цепи...
Reply #52015-06-04
Суть в том, что на панели управления на месте также отображается -5 мбар, что совпадает с данными на центральном контроллере
Reply #62015-06-04
Это же давление относительное, почему оно превратилось в абсолютное? Показывает ли 0 при атмосферном давлении (когда манометр не подключен)?
Reply #72015-06-04
У вас с самим вопросом проблема: диапазон от 0 до 100 Мбар соответствует диапазону от 0 до 10 000 МПа. Разве существуют приборы с таким большим диапазоном? Также отображается -5 Мбар, -500 МПа — существуют ли такие значения давления? Двое людей все еще спорят по поводу 4-20 мА. . . Я тоже пьян
Reply #82015-06-04
мбар — миллибар; иначе с давлением действительно будут проблемы
Reply #92015-06-04
:Разница между большими и маленькими буквами не имеет значения, это убивает
Reply #102015-06-04
Э-э, единица измерения — миллибары, от 0 до 100 миллибаров. При вводе значения 475 показатель тока составляет 3,22 МА. Давление составляет -4,8 мбар. Я хотел бы спросить: почему на приборе для измерения абсолютного давления отображается отрицательное значение? Это смещение до нуля или на самом деле это и есть отрицательное значение абсолютного давления?
Reply #112015-06-04
Это датчик абсолютного давления модели EJA310A от компании Yokogawa; при атмосферном давлении он показывает значение, превышающее диапазон измерений
Reply #122015-06-04
Этот манометр абсолютного давления только что был откалиброван на заводе и сразу установлен; теоретически в нем не должно быть погрешностей
Reply #132015-06-04
Возможно, проблема в месте установки прибора. Достаточно отрегулировать ноль. Можно поместить трансмиттер в горизонтальное положение и проверить значение PV; затем установить его в рабочее положение и посмотреть, будет ли значение PV одинаковым (при давлении атмосферного)
Reply #142015-06-04
У этого датчика абсолютного давления диапазон измерений составляет 0–100 кПа. При атмосферном давлении на дисплее отображается значение 100 кПа. Чтобы значение составило 0, необходимо, чтобы давление снизилось до абсолютного нуля. Хотел бы спросить: может ли ваше оборудование создать такое нулевое давление?
Reply #152015-06-05
Критическая точка нулевой настройки должна достигаться при абсолютном давлении 0, но неизвестно, создано ли в устройстве абсолютное вакуум. .
Reply #162015-06-05
Я тоже не уверен, нужно спросить, возможно ли это с точки зрения технологии
Reply #172015-06-05
Без сомнения, с этими часами что-то не так, пусть техническая поддержка производителя посмотрит. Или просто попробуйте другие часы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.