Thread Content
Наш котел работает при давлении 3,84 МПа. Часто наблюдается низкий уровень pH в воде, поступающей в котел – примерно 5,5–5,8. Как это влияет на систему котла? Как настроить? Пожалуйста, уважаемые эксперты, давайте активно обсудим
Такая вода для котлов с низким уровнем pH может привести к серьезным проблемам. Сначала проверьте pH воды на выходе из смесительной установки и на выходе из деаэратора. Если он также низкий, возможно, проблема заключается в самой смесительной установке или в анионной установке, расположенной выше по течению. Также проверьте уровень общего органического углерода (TOC) в воде — не слишком ли он высок. При высоком уровне TOC при его разложении или деградации образуются кислотные вещества. Обратите внимание: количество добавляемой щелочи должно быть достаточным, чтобы обеспечить требуемый диапазон pH воды. Давление в котле тоже довольно высокое, и частые падения уровня pH представляют собой опасность.
Во время посещения одного из предприятий было установлено, что на станции обработки химической воды производится качественная деионизированная вода. Перед использованием этой воды в деаэраторах котлов существует устройство для добавления аммиака, предназначенное для регулирования значения pH химической воды. Не знаю, у вас в системе подачи воды в котел есть устройство для добавления аммиака (это рассматривается в учебниках по котлам).
Начнем с выяснения причин на источнике, чтобы понять, почему уровень pH воды низкий, а затем найдем способы решения проблемы, исходя из этих причин. Верю, что решений всегда больше, чем трудностей.
Похоже, что вода, получаемая в результате обратной осмоса, имеет кислую природу; значение pH ниже определенного уровня. Это, безусловно, способствует коррозии оборудования. Поэтому для контроля значения pH необходимо добавлять аммиак Что касается деионизированной воды, то, возможно, будет лучше использовать декарбонизатор для удаления углекислого газа из воды. Личное обманывание
Когда из-за неправильного контроля значение pH воды падает ниже 7, вода становится кислой. Это приводит к кислотному коррозионному разрушению трубопроводов и оборудования. Продукты коррозии — оксид железа — также попадают в воду, используемую в котле. Трубы для отвода конденсата и водоснабжения изготовлены из углеродистой стали. Из-за плохой герметичности конденсатора, недостаточной эффективности деаэрации в деаэраторе, а также при запуске и остановке агрегатов неизбежно происходит попадание ржавчины в котел вместе с водой. Особенно в начальный период после повторного запуска после простоя агрегата уровень содержания железа в воде для подачи является высоким. В правилах эксплуатации котлов с паровым циклом предусмотрены два цикла промывки в начальный период запуска с целью удаления ржавчины и снижения содержания железа в воде котла. В тех участках котла, где нагрузка на поверхности для испарения воды велика, например, на стороне водяной стенки, обращенной к пламени в центре пламени, может образовываться железный налет. Скорость образования ржавчины пропорциональна квадрату тепловой нагрузки. Разрезав трубы водяного охлаждения, можно ясно увидеть, что на стороне, обращенной к пламени, на них скапливается больше накипи, чем на стороне, обращенной от пламени. Поскольку коэффициент теплопроводности ржавчины меньше, чем у металла, это приводит к повышению температуры на поверхности труб водяного охлаждения. В результате трубы могут раздуваться и утолщаться, что в конечном итоге может привести к их разрыву. Кроме того, под известковым налетом возникает коррозия под налетом, что ускоряет повреждение труб водяных теплообменников.
Хотели бы установить оборудование для добавления аммиака, но поблизости нет поставок аммиака, а реагентный аммиак слишком дорог. Ещё некоторые проблемы.
Станция химической воды мощностью 50 т/ч: для добавления жидкого аммиака достаточно подготовить 4 резервуара объемом по 50 л. С оборотными средствами проблем нет.
4 резервуара с жидким аммиаком по 50 л? Нужен ли аммиачный компрессор для поддержания давления в резервуаре с жидким аммиаком?
Регулировка с помощью аммиака… Хм, добиться значения 8,8–9,2 довольно сложно. Ну ладно, похоже, нет других хороших способов
Можно ли регулировать с помощью водорода, кислорода и гидроксида натрия? Господин Шэнь?
Хе-хе, я просто шучу. Если использовать щелочной раствор, произойдет нейтрализующая реакция, в результате которой образуются новые соли. При высоком содержании солей пар будет нести их с собой, что приведет к образованию налета из солей. Кроме того, это может спровоцировать смешивание пара и воды, что приведет к авариям в перегревателях и трубопроводах. В серьезных случаях это может привести к повреждению оборудования, использующего пар. Обман! Аммиак же иначе — он полностью испарился.
Последнее изменение в этом посте было сделано shen*rong2006 10.06.2015 в 08:46: достаточно просто сделать устройство для декарбонизации — можно использовать небольшую колонну с наполнителем и маленький вентилятор для подачи воздуха. Ха-ха
Выясните истинную причину низкого уровня pH в воде, а затем найдите способы решения проблемы, исходя из этой причины
Не рекомендуется использовать гидроксид натрия для регулирования значения pH, ведь с добавлением соли при длительном применении может возникнуть хрупкость материала. Котлы с давлением 3,82 Мпа относятся к котлам среднего давления. Постоянно низкий уровень pH представляет собой серьезную опасность; я думаю, что вода в системе должна иметь красный цвет! Помимо использования аммиакового раствора, распространенным способом является также прямое введение жидкого аммиака из баллонов в ёмкость для дозирования с целью регулировки значения pH воды (это используется на электростанциях). При использовании баллонов с жидким аммиаком необходимо обращать внимание на условия хранения этих баллонов, а также на их качество (насколько я помню, для этого требуется получение специальных разрешений). В 2005 году утром в тот день, когда мы перевозили баллоны с аммиаком из помещения с системой давления в котельную, произошел инцидент: баллон взорвался из-за высокой температуры. К счастью, перевозка была запланирована на послеобеденное время. Подобные устройства для автоматического добавления аммиака производят все фирмы, занимающиеся обработкой воды.