Сигнализация о незначительном количестве газа в трансформаторе выпрямления

2015-06-04View Original

Thread Content

Для охлаждения трансформатора используется масло-воздушный охладитель. Вскоре после включения насоса у стеклянного окна на валу насоса постепенно появляется пузырь, который становится все больше и больше. В окне датчика обнаружения газов можно увидеть в масле большое количество чего-то похожего на пыль (я думаю, что это могут быть крошечные пузыри). Со временем срабатывает сигнализация на наличие газа, а в большом окне под масляным баком также появляется газ. Оказалось, что и у одного из трансформаторов такая проблема тоже возникала. Сначала предполагали, что в систему попадает воздух. Были заменены две группы вентиляторов, в которых подозревались утечки (у одного трансформатора было три группы вентиляторов). После этого при работе любых двух групп вентиляторов проблем не было; однако при работе всех трех групп в зеркале индикатора газовой сигнализации появлялось много чего похожего на пыль в масле. В итоге я уменьшил отверстие выпускного клапана одного из насосов вдвое, и проблема исчезла. Но сейчас этот метод не действует на этот трансформатор.
Reply #22015-06-05
Какой нагрузки может выдержать ваш трансформатор? Как правило, оптимальный уровень активной нагрузки на трансформатор составляет 75–80%. При превышении этого уровня трансформатор начинает сильно перегреваться, что ухудшает его рабочие характеристики. Кроме того, ускоряется выделение газов из масла трансформатора. Конечно, проблемы с самим трансформатором или его неисправности также могут привести к ускоренному выделению газов из масла трансформатора. Вы описываете явления в вашем трансформаторе; вероятность наличия неисправности невелика.
Reply #32015-06-05
Напряжение на первичной стороне трансформатора — 35 кВ, максимальное напряжение на вторичной стороне — 279 В. Емкость трансформатора составляет 15000 кВА. Количество уровней регулировки напряжения — 19. Один трансформатор снабжен двумя блоками выпрямления; максимальное напряжение постоянного тока, вырабатываемое каждым блоком, составляет 318 В, а ток — 19 кА. При нормальной работе максимальный ток составляет 16,5 кА. Какая температура слишком высокой, о которой вы говорите? Наш трансформатор работает уже примерно 8 лет, и до сих пор все было в порядке. Кстати, ещё один вопрос: как часто нужно менять масло в трансформаторе? Возникает ли такое явление, если прочность на напряжение масла трансформатора недостаточна?
Reply #42015-06-06
Контроль повышения температуры масла в трансформаторе ограничивается значением 45 градусов — это предельная температура. Обычный предел температуры обычно устанавливается на уровне 75 градусов по Цельсию (для справки). По указанному вами значению тока проблем не должно быть. Качество масла в трансформаторе можно регулярно проверять и анализировать в местном энергетическом подразделении. Если содержание углеводородов в пробе масла слишком высоко, это может свидетельствовать о наличии разрядов внутри трансформатора или о необходимости фильтрации/замены масла.
Reply #52015-06-07
Наша компания может самостоятельно проводить испытания на устойчивость к напряжению. Только что было получено значение 36; таких испытаний было проведено 5, и это среднее значение. Наименьшее значение составило 33. В настоящее время трансформатор работает с двумя группами вентиляторов (одна из групп имеет протечку масла; первое сигнализирование об утечке газа было вызвано именно этим) ; В другом устройстве в области вала насоса есть пузырьки воздуха (они все еще там); в окуляре датчика загазованности не наблюдается ничего похожего на пыль. В настоящее время температура трансформатора составляет максимум 62 градуса. Исходя из температуры воздуха в то время, прирост температуры определенно не превысил 30 градусов. В следующем шаге я также планирую обратиться в энергетическую компанию, чтобы провести полный анализ. В конце попрошу кого-нибудь, кто хорошо разбирается в движущихся устройствах, проанализировать причину
Reply #62015-06-07
Рекомендуется пройти тест на анализ спектра в энергетическом подразделении, чтобы определить, работает ли трансформатор нормально.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.